账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16501|回复: 19

[规范条文] 新民规 GB51348-2019 6.1.2

[复制链接]
发表于 2020-8-5 15:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如图,此条与老民规相比,去除了"高层建筑”限制。即所有民用建筑内的柴油发电机房都应设置自动灭火系统与火灾自动报警系统。结合原来论坛一案例,若一单体本身不满足FAS的设置要求,但水专业需设消防水泵房,故电气专业需设柴油发电机房,依照新民规,则是否需要给整个建筑上FAS?
6.1.2.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-8-5 16:12:36 | 显示全部楼层
有喷淋是可以设喷淋的  没喷淋就是设气体灭火
 楼主| 发表于 2020-8-5 16:15:15 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2020-8-5 16:12
有喷淋是可以设喷淋的  没喷淋就是设气体灭火

这是水专业需要关注的问题吧
     
发表于 2020-8-5 16:16:18 | 显示全部楼层
仅柴发与泵房设就行了
     
发表于 2020-8-5 16:19:28 | 显示全部楼层
侬人间四月天 发表于 2020-8-5 16:15
这是水专业需要关注的问题吧

我设计院人少 水也是我设计的....

点评

现在这样的能人不多了~!暖也是你设计对不?  发表于 2020-8-7 09:45
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2020-8-5 16:19:52 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-8-5 16:16
仅柴发与泵房设就行了

就柴发做行不行?
     
发表于 2020-8-5 16:25:06 | 显示全部楼层
就一个感觉:肆意篡改防火规范
     
发表于 2020-8-5 16:27:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 百家钱 于 2020-8-5 16:37 编辑

水泵房一般做消火栓(两个)加灭火器
要做喷淋的我就遇到一次 那个项目只有地下室要做喷淋 刚好水泵房在地下室 就给一起做了 因为当时审图的意见是这样的当地下室设有自喷系统时,地下室水泵房(生活泵房、消防泵房和其它水泵房)应设置喷淋保护。所以泵房是可以不用做的
具体还是要看水专业的消防怎么做
     
发表于 2020-8-5 16:33:53 | 显示全部楼层

应该可以,消防泵的启动有压力开关等
     
发表于 2020-8-5 16:41:07 | 显示全部楼层
柴发只要放在民建内要设FAS与建规要求一致
 楼主| 发表于 2020-8-5 16:48:36 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-8-5 16:41
柴发只要放在民建内要设FAS与建规要求一致

建规8.3.9第8条说的不够具体,具体执行还应看民规吧
     
发表于 2020-8-5 17:02:39 | 显示全部楼层
建规是要设置火灾报警装置,也就是说装个电话或警笛之类的也是可以。现在是直接要上FAS!
 楼主| 发表于 2020-8-5 17:14:00 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2020-8-5 17:02
建规是要设置火灾报警装置,也就是说装个电话或警笛之类的也是可以。现在是直接要上FAS!

请问是建规哪条啊,我没见
     
发表于 2020-8-5 17:27:59 | 显示全部楼层
侬人间四月天 发表于 2020-8-5 16:48
建规8.3.9第8条说的不够具体,具体执行还应看民规吧

见〈建规〉5、4、13、5
 楼主| 发表于 2020-8-5 17:33:36 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-8-5 17:27
见〈建规〉5、4、13、5

谢啦,还是自己规范看的不够细啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则