账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10352|回复: 8

[规范条文] GB51309-2018消防应急照明和疏散指示系统技术标准3.2.1-6

[复制链接]
发表于 2020-7-30 14:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
3.2.1-6规范如下
6 标志灯的规格应符合下列规定:
   1)室内高度大于4.5m的场所,应选择特大型或大型标志灯;
   2)室内高度为3.5m~4.5m的场所,应选择大型或中型标志灯;
   3)室内高度小于3.5m的场所,应选择中型或小型标志灯。
条文说明:
6 目前,标志灯的规格分为特大型,大型,中型和小型四种类型,为了有效保证人员对标志灯指示信息的清晰识别,应根据不同的设置高度选择适宜规格的标志灯;
规范是室内高度,条文说明是设置高度,到底按照哪个选择标志灯大小,求助

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-7-30 14:23:21 | 显示全部楼层
按设置高度,规范条文明显是写错了

真是神奇的规范,条文明显不合理,然后条文说明是合理的,条文就是不改。。。。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2020-7-30 15:02:14 | 显示全部楼层
楼主细心,我们都没有看出来
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-30 18:36:02 | 显示全部楼层
       如果说安装高度的话,规范中4.5.10.2中有对安装高度的要求,室内高度大于3.5米的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m,再结合3.2.1.6的条文解释,应根据不同的设置高度选择适宜规格的标志灯。那基本上就很少有4.5米以上的安装位置的了。另外结合设置间距来看,不管是安装高度是多少,平行于通道的间距15米的,垂直于通道30米的就是大型特大型,平行于通道的间距10米的,垂直于通道20米的就是小型中型。
     
发表于 2020-7-30 18:47:04 | 显示全部楼层
应该是安装高度   和室内高度没有直接关系   这措辞也能用在规范上   也是无敌了
     
发表于 2020-7-31 12:11:19 | 显示全部楼层
1、规范3.2.1条第6点“室内高度大于4.5m场所应选择特大或大型灯具”,请问这个高度是指室内吊顶后净高还是指灯具安装高度?如果是室内净高,是否意味着剧院内部疏散门上方的安全出口灯都是特大型?
    答:室内高度指室内吊顶后净高;但此条要求选择大型或特大型灯具特指高位的吊挂式指示灯具,对于疏散门上的安全出口指示灯以及1m 以下墙面、柱上安装的方向指示灯不受这个限制。
           ----------------------引自消防规范网GB51309-2019《消防应急照明和疏散指示系统相关问题答疑》
基于上述,应该是只有吊装或吸顶的疏散指示需要根据室内空间高度来选择标志灯具的大小吧?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-12 09:02:12 | 显示全部楼层
肯定是设置高度也就是安装高度,这个不用怀疑,这个是给人用的,要合情合理

点评

需要先去完整的了解一下之后,再发表你的观点。  发表于 2020-8-15 18:49
     
发表于 2020-8-15 18:51:05 | 显示全部楼层
规范3.2.1.6此条需要结合建筑场所去分析,不是简单的一个安装高度就完事了,规范原文和条文说明中以及安装章节中的描述,对标志灯安装高度都详细的说法。但是3.2.1.6针对的超大型大型的这个高度肯定不是指安装高度。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则