前两天做一个别墅,甲方说所有专业的管子用不锈钢或者铜管,这两种穿线管有标准吗?和平时用的钢管有啥不同,关键都是暗埋的,没做过这种的。规格型号都是是啥
     
发表于 2020-7-19 15:51:05 | 显示全部楼层
没见过电气管线用不锈钢管或铜管的,但是既然所有管线都用金属管,那你等电位可要好好做了。
     
发表于 2020-7-19 15:54:00 | 显示全部楼层
估计甲方不太懂,应该是个人吧

可以尝试沟通一下,比如用可挠电气导管,是不是可行,金属的,好弯曲。
     
发表于 2020-7-19 17:32:14 | 显示全部楼层
钢管是到磁体,而且电阻率相对较大,可能由于磁场产生涡流而导致钢管发热。磁场可能在钢管上感生电动势,导致电击。
铜管非导磁材料,但很少用于线缆保护(屏蔽有)。不锈钢管需要专用的,非导磁材料,电阻比铜大,感生涡流比铜小。现在很多高压电缆(单芯),都是用不锈钢作保护层。
当然,金属管要比PVC管强度大,保护性能好,高档。当然施工相对困难,特别是弯管,做连接头等。当然软管就无需弯头,但连接困难,穿线困难一些。接地是必须的。
     
发表于 2020-7-19 18:42:35 | 显示全部楼层
铜管,这是多有钱那!
     
发表于 2020-7-19 22:32:38 | 显示全部楼层
穿线管一般用阻燃PVC、SC(碳鋼)管
     
发表于 2020-7-19 22:42:09 | 显示全部楼层
也可用JDG.或KBG或鋼塑管(都有国家标准)
     
发表于 2020-7-19 22:44:47 | 显示全部楼层
不銹鋼管一般用于仪器仪表、传忎器的穿线管
     
发表于 2020-7-19 22:47:03 | 显示全部楼层
至于銅管仅用于不允许有鉄磁物质的場所,如医院的MRI室
     
 楼主| 发表于 2020-7-20 09:42:32 来自手机 | 显示全部楼层
有没有个型号标准,甲方明确让用这两种,据说玻璃用防弹的
     
 楼主| 发表于 2020-7-20 09:46:08 来自手机 | 显示全部楼层
刚查到了不锈钢管和普通钢管一样的
     
发表于 2020-7-20 09:52:17 | 显示全部楼层
跟甲方沟通一下。
     
发表于 2020-7-20 09:54:37 | 显示全部楼层
用铜管做电缆保护管,闻所未闻。
估计他说的铜管是仅针对水暖。
     
发表于 2020-7-20 10:43:45 | 显示全部楼层
huo 发表于 2020-7-20 09:46
刚查到了不锈钢管和普通钢管一样的

您可给甲方看一下09DX003-P10之5、3用焊接钢管 暗敷(住宅項目)
     
发表于 2020-7-20 10:45:21 | 显示全部楼层
huo 发表于 2020-7-20 09:46
刚查到了不锈钢管和普通钢管一样的

PVC、SC暗敷均可滿足使用寿命50年