账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8964|回复: 7

[求助] 电梯机房内的接地

[复制链接]
     
发表于 2020-7-17 15:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教,电梯机房内的接地是从机房内的结构钢筋引出,还是需要在电梯井道内单独设置40x4扁钢从此扁钢引出,还是需要从电井的接地干线扁钢引出?一般做法是怎么样的?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-7-17 16:31:47 | 显示全部楼层
从机房内的结构钢筋引出
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-17 17:06:38 | 显示全部楼层
可以把接地端子接在电梯导轨上,利用电梯导轨做接地干线
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-7-17 18:38:06 | 显示全部楼层
无本之末 发表于 2020-7-17 17:06
可以把接地端子接在电梯导轨上,利用电梯导轨做接地干线

新的民规意见稿,明确了电梯导轨不能作为接地干线
     
 楼主| 发表于 2020-7-17 18:45:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-7-17 16:31
从机房内的结构钢筋引出

树总,结构钢筋引出的LEB也可以作为电梯的工作接地(机房电子设备)嘛?
     
发表于 2020-7-17 20:09:59 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2020-7-17 18:38
新的民规意见稿,明确了电梯导轨不能作为接地干线

那就利用电梯侧墙结构钢筋吧,还没研读过新规
发表于 2020-7-20 08:49:45 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2020-7-17 18:45
树总,结构钢筋引出的LEB也可以作为电梯的工作接地(机房电子设备)嘛?

可以,因为这种电子设备的接地,根本就分不开
     
发表于 2025-8-12 21:04:04 | 显示全部楼层
学习学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则