账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12437|回复: 30

[问题探讨] 信息机房

[复制链接]
发表于 2020-7-15 10:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一栋办公楼里,有一间信息机房,定义为B级,设计预留一台双电源末端切换箱。
图审意见:未进行电源冗余设计,这个如何处理?
     
发表于 2020-7-15 11:13:44 | 显示全部楼层
双电源箱先接入ups,ups再接入弱电设备。估计是这个意思~
     
发表于 2020-7-15 11:33:44 | 显示全部楼层
B级机房,只做双电源不行,这只能满足C级机房的要求。

B级机房,变压器N+1,柴油机N+1,冷冻机N+1,UPS N+1
     
发表于 2020-7-15 11:34:48 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2020-7-15 11:13
双电源箱先接入ups,ups再接入弱电设备。估计是这个意思~

您这是C级机房的配置
     
发表于 2020-7-15 13:31:25 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-7-15 11:33
B级机房,只做双电源不行,这只能满足C级机房的要求。

B级机房,变压器N+1,柴油机N+1,冷冻机N+1,UPS  ...

这4个都必须吗?都要+1吗?
     
发表于 2020-7-15 14:09:46 | 显示全部楼层
chen8436 发表于 2020-7-15 13:31
这4个都必须吗?都要+1吗?

B级数据中心,如果电源有2路,那么柴发可以不设。但是如果是Tier III,就要设柴发了。
     
发表于 2020-7-15 14:43:29 | 显示全部楼层
学习了 请问机房的分级在哪里有
 楼主| 发表于 2020-7-15 15:41:18 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-7-15 14:09
B级数据中心,如果电源有2路,那么柴发可以不设。但是如果是Tier III,就要设柴发了。

Tier III,啥意思?
     
发表于 2020-7-15 15:43:23 | 显示全部楼层
GB50174 - 2017 数据中心设计规范
     
发表于 2020-7-15 15:44:29 | 显示全部楼层
还有个 T/CECS488-2017 数据中心等级评定标准
 楼主| 发表于 2020-7-15 15:55:01 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-7-15 11:33
B级机房,只做双电源不行,这只能满足C级机房的要求。

B级机房,变压器N+1,柴油机N+1,冷冻机N+1,UPS  ...

这个是什么意思,我一路市电、一路柴发,设备厂家自己配UPS不行吗?
     
发表于 2020-7-15 16:07:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-7-15 15:55
这个是什么意思,我一路市电、一路柴发,设备厂家自己配UPS不行吗?

树总,一路市电,一路柴发,是满足B级机房要求的。

但是市电配置变压器要N+1台,也就是说如果您用1台,就需要备1台,用2台也是备1台。

柴发也是同样,用N备1

UPS主机也是用N备1,

具体您可以看GB50174-2017 数据中心设计规范 的附录,大概在36~37页
     
发表于 2020-7-15 16:11:31 | 显示全部楼层

这个是数据中心Uptime认证,有4个等级,Tier I—Tier IV四个等级,Tier IV最高

B级大概是对应Tier III,但也是少有不同
     
发表于 2020-7-15 16:37:01 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-7-15 16:07
树总,一路市电,一路柴发,是满足B级机房要求的。

但是市电配置变压器要N+1台,也就是说如果您用1台 ...

假设一个政府大楼或大学里的一个总弱电机房,要为这个弱电机房设备用变压器,备用发电机吗?备用变压器和备用发电机容量只考虑弱电机房的用电容量?大楼里的多台变压器可不可以算做备用变压器?
 楼主| 发表于 2020-7-15 16:55:03 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-7-15 16:07
树总,一路市电,一路柴发,是满足B级机房要求的。

但是市电配置变压器要N+1台,也就是说如果您用1台 ...

变压器我们有,UPS厂家配,关键是发电机我需要两台吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则