账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 25477|回复: 33

[规范条文] 消火栓按钮与区域报警系统

[复制链接]
     
发表于 2020-7-14 10:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火规图集P15提示第4条:消火栓按钮用于报警及联动自动消防设备,因此不包括在区域报警系统。图集系统图中也没有表达消火栓按钮。消火栓按钮不能作为报警信号接入区域报警系统嘛?如果这样的话,本来可以用区域报警系统解决的问题,因为消火栓按钮就必须要要上集中报警系统了?这个图集说明是不是欠妥?
微信图片_20200714103923.png
     
发表于 2020-7-14 13:52:52 | 显示全部楼层
p15图是按〈火规〉3、2、2绘制的,无问题
     
发表于 2020-7-14 13:58:12 | 显示全部楼层
消火栓按钮用于报警及联动,故属集中报警系统范围,而不包括在区报系统内
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-14 13:59:06 | 显示全部楼层
有消火栓就该有室内消火栓泵需要联动启动,区域报警系统不能满足要求。
发表于 2020-7-14 16:17:48 | 显示全部楼层
一般设了消火栓的建筑,未必设置火灾报警系统,但设了火灾报警的建筑,一定设置了消火栓系统
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2020-7-14 16:18:35 | 显示全部楼层
按照以上理论,岂不是没有区域报警系统了
     
发表于 2020-7-15 11:50:12 | 显示全部楼层
按照这个逻辑搞下去,几乎所有的建筑物都得按照火警规范附录D的要求设火警系统了。
     
发表于 2020-7-15 12:03:48 | 显示全部楼层
区域确实进线年没见到了,几乎全是集中
     
 楼主| 发表于 2020-7-17 10:55:46 来自手机 | 显示全部楼层
树总,设置了火灾报警的建筑物,又有消火栓,按这个图集说明,就不是区域报警系统呀。按这个图集说明就像您说的就没有区域报警系统了,所以很疑惑这个图集说明到底在表达啥意思?一直没理解
     
发表于 2020-7-17 11:01:38 | 显示全部楼层
《火灾自动报警系统设计规范》在消火栓按钮方面和消防水规范不一致,由于消防水规范在后,且消火栓按钮是为水专业配套的电气设计内容,所以消火栓按钮的设计理应以消防水规范为准,即只作为火警报警,不在作为联动控制消火栓泵用。
     
发表于 2020-7-17 11:05:30 | 显示全部楼层
本来按照消防水规范,可以不考虑设置消火栓按钮(不过这是水专业的事情,电气专业仅负责配合),但《消火栓箱 》GB/T14561-2019规定的消火栓箱内的电器设备包括了消火栓按钮和应急灯,虽是推荐标准,估计目前水专业不会有人取消消火栓按钮。
     
发表于 2020-7-17 11:07:35 | 显示全部楼层
所以说不必再理会火警规范和图集关于消火栓按钮这一块内容,该做区域报警系统还是区域报警系统。
     
发表于 2020-7-17 11:14:36 | 显示全部楼层
区域报警系统不存在的,能上集中全集中了
除非改造装修项目,部分租户给他配一个,不然扯不清,图也不好画
     
 楼主| 发表于 2020-7-17 11:26:02 来自手机 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2020-7-17 11:07
所以说不必再理会火警规范和图集关于消火栓按钮这一块内容,该做区域报警系统还是区域报警系统。

遇到这种情况,就把消火栓按钮信号直接接入区域报警系统吧?
     
发表于 2020-7-17 11:28:51 | 显示全部楼层
个人意见:既然消火栓按钮和手报同样功能,接入区域火警系统也没问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则