账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7581|回复: 11

[求助] 求光纤专用浪涌保护器产品样本

[复制链接]
     
发表于 2020-7-13 07:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问下,光纤进建筑加浪涌保护器,这个浪涌保护器是指的光电转换设备内部自带的防雷电气原件(电源口和拟态网电口设计有防雷电路),还是有单独的光纤专用的浪涌保护器?  如果有光纤专用浪涌保护器,在哪里能够找到产品样本并购买到该类产品?
发表于 2020-7-13 08:49:35 | 显示全部楼层
单独光纤的防雷过电压,是不需要的,如果是金属光纤(含金属加强芯、金属外套),做好接地就行了
发表于 2020-7-13 08:51:03 | 显示全部楼层
厂家推出的光纤专用浪涌保护器,其实是用在光纤网络上计算机、服务器、交换机、路由器等网络设备
     
发表于 2020-7-13 09:06:55 | 显示全部楼层
我没见过专用的光纤SPD,光纤不导电,如果是铠装光纤,外壳接地就行了,没必要装spd

但是我图纸上也画过,只是不标型号,不画的话,审图老师总提,懒得去解释了,画上完事儿
     
 楼主| 发表于 2020-7-13 10:56:48 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-7-13 09:06
我没见过专用的光纤SPD,光纤不导电,如果是铠装光纤,外壳接地就行了,没必要装spd

但是我图纸上也画过 ...

图纸上有这个东西的话,概预算问设备的规格型号,如何答复。施工单位要是问这东西买啥样的,在哪里买,如何答复?
     
发表于 2020-7-13 11:20:57 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2020-7-13 10:56
图纸上有这个东西的话,概预算问设备的规格型号,如何答复。施工单位要是问这东西买啥样的,在哪里买,如 ...

问的好,我也想知道
     
 楼主| 发表于 2020-7-13 13:22:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 rexcao 于 2020-7-13 13:24 编辑

我坚信:画图狗的创造力是无穷的,设备生产商的智慧肯定比画图狗的智商高!月球上有的,地球上一定会有
     
发表于 2020-7-13 13:50:49 | 显示全部楼层
GB50311-2016
第8.0.9条:当缆线从建筑物外引入建筑物时,电缆、光缆的金属护套或金属构件应在入口处就近与等电位联结端子板连接。
第8.0.10条: 当电缆从建筑物外面进入建筑物时,应选用适配的信号线路浪涌保护器。
     
发表于 2020-7-13 13:53:57 | 显示全部楼层
条文说明:
8.0.9 电缆、光缆的金属护套或金属构件的接地导线接至等电位联结端子板,但等电位接地端子板的连接部位不需要设置浪涌保护器。
8.0.10 本条为强制性条文。为防止雷击瞬间产生的电流与电压通过电缆引入建筑物布线系统,对配线设备和通信设施产生损害,甚至造成火灾或人员伤亡的事件发生,应采取相应的安全保护措施。
     
发表于 2020-7-13 13:56:40 | 显示全部楼层
为何会用到光纤专用电涌保护器?
     
 楼主| 发表于 2020-7-13 15:53:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 rexcao 于 2020-7-13 15:55 编辑
afengx 发表于 2020-7-13 13:56
为何会用到光纤专用电涌保护器?

光纤进建筑物,不表示浪涌保护器,很可能被审图老师提强条,表示这个浪涌保护器,那他的规格型号是什么?造价和施工很可能会问啊,所以才问这个浪涌保护器是否可以解释成光电转换器设备内部自带的防雷保护电路及原件(设备供电及电网络口的防雷电路装置),我也觉得月球上才有光纤专用的浪涌保护器,厂家的样本没查到这类产品,万能的某宝上也查不到呢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则