x01oct 发表于 2020-7-11 13:20 瓦斯保护信号需要去动作前端断路器,但是通常油浸式变压器与前端断路器不设置在一起
hastings 发表于 2020-7-11 13:15 油浸变压器前端只是个隔离开关或负荷开关,通过手柄操作的,不能接瓦斯信号跳闸。要接也是接上级高配房内高 ...
swdswd 发表于 2020-7-11 13:30 轻瓦斯作用于信号, 重瓦斯作用干跳闸,断路器是在电源側啊!
轻云舟 发表于 2020-7-12 16:50 接信号线过去行吗?或者能不能切断低压负荷呢?
消防应急照明专题帖子汇总
swdswd 发表于 2020-7-12 17:39 切低压负荷不行,瓦斯继电器动作,反应的是变压器线圈匝间短路,重瓦斯必须断开变压器,