账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7862|回复: 13

[求助] 配电箱距地300mm安装是否合理?

[复制链接]
     
发表于 2020-7-8 16:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:配电箱距地300mm安装是否合理?配电箱的安装高度规范有无具体要求?
     
发表于 2020-7-8 16:26:24 | 显示全部楼层
以操作维修方便为原则,一般中心距地1、4~1、6m
     
发表于 2020-7-8 16:28:31 | 显示全部楼层
我习惯顶边距地2.0m
     
发表于 2020-7-8 16:29:54 | 显示全部楼层
住宅配电箱底标高不低于1、6m〈JGJ242-2011〉8、4、l
发表于 2020-7-8 16:39:19 | 显示全部楼层
以实际安装操作方便为准,目前没有规范要求
发表于 2020-7-8 16:39:57 | 显示全部楼层
老的施工规范提到过照明箱距离1.5,新的规范也取消了
     
发表于 2020-7-8 17:28:28 | 显示全部楼层
另:可参照09DX003第37页:6、5和6.6照明箱底1.5m
动力箱:箱体高600mm以下:底1.5m
600~800高:底1、2m
800~1000mm高:底1m
lm~1.2m高:底0.8m
1、2m以上落地安装,下设300mm基础
     
发表于 2020-7-9 08:21:36 | 显示全部楼层
距地300mm既不方便操作,也不方便施工维护,不知道是怎么考虑的。
发表于 2020-7-9 08:24:20 | 显示全部楼层
一生何求 发表于 2020-7-9 08:21
距地300mm既不方便操作,也不方便施工维护,不知道是怎么考虑的。

楼主所说的配电箱,应该严格意义上说是配电柜,XL-21,学名配电箱,其实很多高度1.7米
     
发表于 2020-7-9 08:30:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-7-9 08:24
楼主所说的配电箱,应该严格意义上说是配电柜,XL-21,学名配电箱,其实很多高度1.7米

XL-21配电柜有这种做法。距地300mm相当于基座,也可以方便进出线
发表于 2020-7-9 08:40:59 | 显示全部楼层
一生何求 发表于 2020-7-9 08:30
XL-21配电柜有这种做法。距地300mm相当于基座,也可以方便进出线

XL-21,原来一直叫配电箱
     
发表于 2020-7-9 10:16:03 | 显示全部楼层
看様子楼主所说是高于1.2m的配电柜
     
 楼主| 发表于 2020-7-9 10:21:31 | 显示全部楼层
是一个装修工程,配电箱的位置有点影响美观,但是施工的已经把管和线都穿好了,箱体移到其他位置,线就不够长了,要从重新穿线,这样就有些浪费了,领导就说把箱子改到现有 的位置下面,距地300mm墙上暗装,我总感觉这样安装有点不合理,就来咨询咨询大家。
     
发表于 2020-7-10 17:58:09 | 显示全部楼层
具体问题具体分析。
如果这个配电箱自用,一年都操作不了几回,或者根本就不操作,距地300也无妨(不过前提条件是没有验收的人)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则