消防应急照明专题帖子汇总
swdswd 发表于 2020-7-8 16:33 共管当然是用阻燃耐火了
neulgg 发表于 2020-7-8 17:32 为啥?就是找不到依据啊 我现在共管用的是ZN,甲方非让我改NH,
swdswd 发表于 2020-7-8 21:45 用ZN,甲方要增加投资吗?
neulgg 发表于 2020-7-9 07:49 啥意思?甲方说NH便宜些啊,让我改成NH
wyh2007 发表于 2020-7-9 09:45 个人观点:电源线、联动线选耐火,报警线选阻燃的,按规范就是这样要求的,共不共管都这样选。耐火和阻燃是 ...
libocai 发表于 2020-7-9 10:02 14X505-1图集的P72也对11.2.2条文中是说,耐火铜芯电线为既阻燃又耐火的铜芯电线电缆。为何说耐火和阻燃 ...
wyh2007 发表于 2020-7-9 11:09 首先图集不能作为设计依据,仅供参考。其次,规范中都没对该条文进行解释,更没有把耐火电缆理解为即阻燃 ...
libocai 发表于 2020-7-10 13:11 图集是不能作为设计依据,但是可以作为设计参考啊,可以作为补充理解,作为条文的具象化。这个图集也是经 ...