各位大佬,请教工业厂房充电桩设置要求?有没有规范依据
发表于 2020-7-8 09:01:20 | 显示全部楼层
GBT 51313-2018电动汽车分散充电设施工程技术标准
     
 楼主| 发表于 2020-7-8 11:38:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-7-8 09:01
GBT 51313-2018电动汽车分散充电设施工程技术标准

这个是住宅和公共建筑的要求吧,工业厂房设不设充电桩,按什么比例设这里面没有规定吧?
发表于 2020-7-8 15:03:10 | 显示全部楼层
wyh2007 发表于 2020-7-8 11:38
这个是住宅和公共建筑的要求吧,工业厂房设不设充电桩,按什么比例设这里面没有规定吧?

工业厂房,停车场应该也是民用的,可以参考普通停车场考虑(10%-20%)
     
 楼主| 发表于 2020-7-8 16:05:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-7-8 15:03
工业厂房,停车场应该也是民用的,可以参考普通停车场考虑(10%-20%)

那是不是也可以不考虑,不设充电桩呢,是不是就没有对工业建筑的配套的车位做要求呢
发表于 2020-7-8 16:29:45 | 显示全部楼层
wyh2007 发表于 2020-7-8 16:05
那是不是也可以不考虑,不设充电桩呢,是不是就没有对工业建筑的配套的车位做要求呢

不考虑不行,现在多多少少都有职工买了电动车
发表于 2020-7-8 16:30:46 | 显示全部楼层
wyh2007 发表于 2020-7-8 16:05
那是不是也可以不考虑,不设充电桩呢,是不是就没有对工业建筑的配套的车位做要求呢

何况GBT 51313-2018也没有说是民用范围,只是说是停车场
     
发表于 2020-7-8 16:47:15 | 显示全部楼层
GBT 51313-2018里面没有提到设置比例的条文吧?这本规范只是说怎么设置,没提到设不设置。类似建规和报警规范的区别。
发表于 2020-7-8 16:48:41 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2020-7-8 16:47
GBT 51313-2018里面没有提到设置比例的条文吧?这本规范只是说怎么设置,没提到设不设置。类似建规和报警规 ...

提到了
     
 楼主| 发表于 2020-7-8 16:48:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-7-8 16:30
何况GBT 51313-2018也没有说是民用范围,只是说是停车场

3.0.2 分散充电设施的类型和规模宜结合电动汽车的充电需求和停车位分布进行规划,并应符合下列规定:
    1 新建住宅配建停车位应100%建设充电设施或预留建设安装条件;
    2 大型公共建筑物配建停车场,社会公共停车场建设充电设施或预留建设安装条件的车位比例不应低于10%;
    3 既有停车位配建分散充电设施,宜结合电动汽车的充电需求和配电网现状合理规划、分步实施。

规范上说的是新建住宅配建停车场和大型公共建筑物配建停车场,前面有修饰词是新建住宅和公共建筑,不是说所有的停车场都要建设充电桩吧?
发表于 2020-7-8 16:52:44 | 显示全部楼层
wyh2007 发表于 2020-7-8 16:48
3.0.2 分散充电设施的类型和规模宜结合电动汽车的充电需求和停车位分布进行规划,并应符合下列规定:
...

可以参考这个数据
     
 楼主| 发表于 2020-7-8 16:54:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-7-8 16:30
何况GBT 51313-2018也没有说是民用范围,只是说是停车场

你说的GBT 51313-2018里面没有说是民用范围,只是说是停车场,具体是指的哪一条款?
     
 楼主| 发表于 2020-7-8 16:55:22 | 显示全部楼层

这个数据里面不就是指的住宅建筑和公共建筑吗?没提工业建筑的事啊?
发表于 2020-7-8 16:56:45 | 显示全部楼层
wyh2007 发表于 2020-7-8 16:54
你说的GBT 51313-2018里面没有说是民用范围,只是说是停车场,具体是指的哪一条款?

就是他的总则里
发表于 2020-7-8 16:57:22 | 显示全部楼层
wyh2007 发表于 2020-7-8 16:55
这个数据里面不就是指的住宅建筑和公共建筑吗?没提工业建筑的事啊?

所以只是参考一下,不是强制