[规范条文] 关于建规10.3.5条要求的疑惑

[复制链接]
     
发表于 2020-7-7 16:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建规的10.3节是说明了消防应急照明和疏散指示照明的要求。其中10.3.5条仅说明了要设置疏散指示照明,那是不是说,就只设置哪些方向灯就行了,哪些应急照明(双头灯之类)的就不需要设置了吗?目前遇到的项目是丙类一层厂房,不算人员密集区域,那按照10.3.1和10.3.5来说,是可以不执行10.3.1条,但是要执行10.3.5条的。
那应该怎么设置呢?


搜了一下以前的帖子,大家各抒己见。http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=33415&highlight=10.3.5
     
发表于 2020-7-7 16:30:32 | 显示全部楼层
疏散照明按10.3.1~10.3.4条
疏散指示按10.3.5条
发表于 2020-7-7 16:39:47 | 显示全部楼层
建规在这里,其实是有矛盾的
发表于 2020-7-7 16:40:19 | 显示全部楼层
其实,在这一点上,民规写的更清晰
发表于 2020-7-7 16:42:00 | 显示全部楼层
丙类一层厂房,不算人员密集区域,楼主是怎么判断出不属于人员密集
     
发表于 2020-7-7 17:12:13 | 显示全部楼层
从有利于人员疏散,应设疏散照明
     
发表于 2020-7-8 09:29:16 | 显示全部楼层
2#是正解。现在很明确,对于消防而言,疏散照明和疏散指示是并列关系。GB51309-2018更是明确分开了。
     
 楼主| 发表于 2020-7-8 09:47:21 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2020-7-8 09:29
2#是正解。现在很明确,对于消防而言,疏散照明和疏散指示是并列关系。GB51309-2018更是明确分开了。

那就是说只设置疏散指示照明,其他的不用设置了啊。这样的疏散效果怎么保证啊,几乎没有照度啊。
     
发表于 2020-7-10 15:25:00 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-7-8 09:47
那就是说只设置疏散指示照明,其他的不用设置了啊。这样的疏散效果怎么保证啊,几乎没有照度啊。

丙类厂房,若非人员密集场所,要执行10.3.1-1、10.3.2和10.3.5,并非仅执行10.3.5。
     
 楼主| 发表于 2020-7-10 15:42:07 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2020-7-10 15:25
丙类厂房,若非人员密集场所,要执行10.3.1-1、10.3.2和10.3.5,并非仅执行10.3.5。

就一层厂房,没有楼梯间 没有前室。10.3.2是建立在10.3.1上面的照度要求,所以只执行10.3.5
     
发表于 2020-7-10 16:37:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 二点半太阳 于 2020-7-10 16:40 编辑

若确定不是人员密集场所,只有一层,设置安全出口灯就行了,符合规范要求。担心什么?不知道是否有疏散走道?若有,疏散走道要设置疏散照明。