账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2624|回复: 9

[求助] 2类医疗场所

[复制链接]
     
发表于 2020-7-2 09:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:EECP室、DSA室属于2类医疗场所吗?
     
 楼主| 发表于 2020-7-2 10:32:50 | 显示全部楼层
标题写错了是ERCP室,ERCP室是否也属于2类医疗场所呢?
发表于 2020-7-2 10:42:56 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-7-2 10:32
标题写错了是ERCP室,ERCP室是否也属于2类医疗场所呢?

应该也是的
     
发表于 2020-7-2 10:44:44 | 显示全部楼层
EECP属1类医疗场所
DSA属2类医疗场所
     
发表于 2020-7-2 10:51:53 | 显示全部楼层
见JGJ312-2013表3、0、2:DSA为心血管造影,EECP接触部件与体表接触与电生理检查一样
发表于 2020-7-2 11:30:22 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-2 10:51
见JGJ312-2013表3、0、2:DSA为心血管造影,EECP接触部件与体表接触与电生理检查一样

ERCP,已经是个小手术了
     
发表于 2020-7-2 12:25:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-7-2 11:30
ERCP,已经是个小手术了

我写的是EECP
     
发表于 2020-7-2 13:46:59 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-7-2 10:32
标题写错了是ERCP室,ERCP室是否也属于2类医疗场所呢?

ERCP是内鏡手术,应为2类医疗场所
     
 楼主| 发表于 2020-7-4 14:54:16 | 显示全部楼层
感谢热心指导!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则