账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6810|回复: 9

[求助] 求助个市政电气的电压降问题

[复制链接]
     
发表于 2020-7-1 11:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我的配电箱放在中间,向两边,单边约800米,灯为50W,两头的,采用16mm的线,箱内预留容量,是直接算路灯的压降还是包含预留的压降
QQ截图20200701114229.png
QQ截图20200701114241.png
     
发表于 2020-7-1 13:19:11 | 显示全部楼层
以实际可能帶的负载(含广告照明、节日彩灯…)並适当留有余量进行计祘
     
发表于 2020-7-1 13:23:54 | 显示全部楼层
建议总压降不超过13%(考虑测量等误差)
发表于 2020-7-1 14:38:23 | 显示全部楼层
实际通过了,一加负荷就超过了,那也不行
     
发表于 2022-9-7 15:30:03 | 显示全部楼层
很好的资料,关于这类的难得
     
发表于 2022-9-7 16:42:29 | 显示全部楼层
其实LED的照明驱动一般压降-20%妥妥的。。照样正常使用,好一些的驱动电源可以压降达到50%,不过输出功率会降低,会造成灯具亮度达不到100%或无法点亮。
     
发表于 2022-9-7 16:53:47 | 显示全部楼层
线路压降与设备处电压偏差是两个不同问题,感觉大家都在把两者混起来说,会出错的!
     
发表于 2022-9-7 17:00:48 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-9-7 16:53
线路压降与设备处电压偏差是两个不同问题,感觉大家都在把两者混起来说,会出错的!

请教一下,电压偏差的计算目的是什么?个人解读是为了满足用电设备对于电压质量的要求,保障回路中末端设备的正常使用。严格来说,应考虑供电侧到第一个设备的线路空载压降,和设备之间的压降计算。
     
发表于 2022-9-7 17:09:06 | 显示全部楼层
zlg518518 发表于 2022-9-7 17:00
请教一下,电压偏差的计算目的是什么?个人解读是为了满足用电设备对于电压质量的要求,保障回路中末端设 ...

你的理解是对的。但电源端电压是有一定调整范围的,在负荷端允许电压偏差确定的情况下,线路的允许电压损失随电源端电压调整的范围而有所不同。另外,电压降与电压损失也是两个不同的参量,一个相量,一个标量,不应混着说。
     
发表于 2022-9-7 17:11:38 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-9-7 17:09
你的理解是对的。但电源端电压是有一定调整范围的,在负荷端允许电压偏差确定的情况下,线路的允许电压损 ...

哈哈,非科班出身,这块底子差了很多,多谢指导!我主要还是看设计应用方面,是否满足规范要求和实际应用存在的一些问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则