账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12007|回复: 11

[求助] 浪涌保护器前端,SCB后备保护器选几P的开关,理由呢?

[复制链接]
     
发表于 2020-6-30 12:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,如图所示,一个TN-S系统的二级浪涌,前端的DK-T2,为何是用3P?用4P可以吗?理由是什么呢?
微信图片_20200630125854.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-6-30 14:15:16 | 显示全部楼层
SPD是4个模块,各装在相线与N线上,断路器用来保护SPD,无必要用4p型
     
发表于 2020-6-30 14:39:44 | 显示全部楼层
TN-s系统中何种情况用4p型,见〈民规〉7.5.3
     
 楼主| 发表于 2020-6-30 14:45:35 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-30 14:39
TN-s系统中何种情况用4p型,见〈民规〉7.5.3

好的,谢谢,意思就是除民规7.5.3要求的地方采用4P外,其它三相都采用3P开关咯。
     
发表于 2020-6-30 17:06:26 | 显示全部楼层
叶本耶本枼 发表于 2020-6-30 14:45
好的,谢谢,意思就是除民规7.5.3要求的地方采用4P外,其它三相都采用3P开关咯。

是这样子的 ,按规范规定
     
发表于 2020-7-1 08:41:56 | 显示全部楼层
SPD前端为啥选用断路器保护?这个保护是否与SPD的特性匹配呢?断路器有线圈,对于你的保护残压可就不是2.5kV了。所以此处选择断路器保护要慎重。
     
发表于 2020-7-1 08:50:25 | 显示全部楼层
首先需要明白SCB是保护SPD的,那么SPD几级,SCB就是几级
     
发表于 2020-7-1 09:09:45 | 显示全部楼层
此处保护最好让SPD自带,只需设置一个检修隔离断开点即可。
发表于 2020-7-1 09:32:10 | 显示全部楼层
TN-S系统的二级浪涌,后面N线也需装设
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-1 09:55:55 | 显示全部楼层
低压进线总箱处PEN直接接地,只在相线上设SPD,SPD及其保护装置均为3P;下级配电箱需设SPD时N线上亦需设SPD,SPD为4P,因N线上的SPD不存在无法断流的问题,其保护装置为3P。此外,断路器中含有线圈,雷电流通过断路器时会有一个很大的电压降,此值叠加在SPD的Up上,有可能不满足电压保护的要求。因此,SPD不能采用断路器保护,最好选用SPD的专用保护装置SCB。
     
发表于 2020-7-1 11:19:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 hblfst 于 2020-7-1 11:20 编辑
zhouke 发表于 2020-7-1 09:55
低压进线总箱处PEN直接接地,只在相线上设SPD,SPD及其保护装置均为3P;下级配电箱需设SPD时N线上亦需设SPD ...


我咨询过厂家,好像专用的SCB依然存在电压问题,这个最好让SPD厂家自带熔断器保护。
     
发表于 2020-7-1 12:22:09 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2020-7-1 11:19
我咨询过厂家,好像专用的SCB依然存在电压问题,这个最好让SPD厂家自带熔断器保护。

有的厂家可提供将SPD与其保护装置集成在一起的产品,这种产品的Up才是真正的Up。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则