账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10297|回复: 8

[规范条文] 导出静电的接地装置怎么做?

[复制链接]
     
发表于 2020-6-23 21:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如下图,防火规范强条。现在厨房都是事故风机,事故风机应该属于排出有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统。不知道这个导出静电的接地装置现场怎么安装,请教大家?
111.png
发表于 2020-6-24 08:52:12 | 显示全部楼层
排风机,本身有接地PE线连接,没有问题
发表于 2020-6-24 08:53:32 | 显示全部楼层
排风管道,做好接地即可(一般有等电位箱,但必须接地)
     
 楼主| 发表于 2020-6-24 09:22:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-6-24 08:53
排风管道,做好接地即可(一般有等电位箱,但必须接地)

树总,你们一般空调机房都做等电位箱么?
发表于 2020-6-24 09:26:36 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2020-6-24 09:22
树总,你们一般空调机房都做等电位箱么?

都做的
     
发表于 2020-6-24 09:31:07 | 显示全部楼层
写文字,我被提过2次这个条文,跟审图老师沟通后,就在配电箱处标注:“设置导除静电的接地装置”
     
 楼主| 发表于 2020-6-24 09:33:00 | 显示全部楼层

这个有的做,有的不做,也被图审提过,但是好像一直没有找到规范依据。
发表于 2020-6-24 10:39:39 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2020-6-24 09:33
这个有的做,有的不做,也被图审提过,但是好像一直没有找到规范依据。

论坛里说过,参照的规范是雷规的4.1.2
     
发表于 2020-6-28 09:57:44 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2020-6-24 09:33
这个有的做,有的不做,也被图审提过,但是好像一直没有找到规范依据。

从理论上讲风管会产生静电,排的是有危险气体
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则