账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19275|回复: 18

[求助] 请教下各位老师关于用金属栏杆做接闪器的一些疑惑

[复制链接]
     
发表于 2020-6-22 13:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教下各位老师关于金属栏杆防雷的一些疑惑。
我现在有个项目有个高层厂房的平台,伸出屋外5米。用滚球半径法计算屋面防雷无法保护到这个平台。
平台上有金属栏杆。
1.若用金属栏杆做接闪器,是否需满足JGJ-16 民用建筑电气设计规范  11.6.6 钢管壁厚2.5mm做接闪器的要求,或 GB50057-2010建筑物防雷设计规范  5.2.7第2条的0.5mm要求。
感觉有点没理解好。我这个是防直击雷,如果是防侧击雷,是否对金属栏杆有一样的要求。
2.如果建筑的金属栏杆无法利用,我重新敷设接闪器的话,接闪器在金属栏杆上的敷设方法,是否有经验的老师知道相关的图集呢。感觉那个支架固定在栏杆上也会有一定的施工困难吧。
发表于 2020-6-22 14:25:32 | 显示全部楼层
1.需要满足,即使是侧击雷
2.不用考虑,那也太难看了吧
     
发表于 2020-6-22 15:16:37 | 显示全部楼层
金属栏杆可以做接闪带,只要壁厚满足要求,多点与引下线焊接连通。
     
 楼主| 发表于 2020-6-22 15:57:19 | 显示全部楼层
一生何求 发表于 2020-6-22 15:16
金属栏杆可以做接闪带,只要壁厚满足要求,多点与引下线焊接连通。

可是建筑说 他的栏杆才0.5mm,如果我执行2.5mm的那一条,建筑的栏杆就很难满足了啊
我是不是执行0.5mm的那条就可以啊
请问这样是安全的嘛
     
 楼主| 发表于 2020-6-22 15:58:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-6-22 14:25
1.需要满足,即使是侧击雷
2.不用考虑,那也太难看了吧

可是当建筑栏杆不满足壁厚要求请问应该怎么做呢
难看只是一方面,翻了几本图集,也没找到具体的做法
     
发表于 2020-6-22 16:49:41 | 显示全部楼层
3343 发表于 2020-6-22 15:57
可是建筑说 他的栏杆才0.5mm,如果我执行2.5mm的那一条,建筑的栏杆就很难满足了啊
我是不是执行0.5mm的 ...

满足功能没问题。如果为了验收和安全,还是在栏杆根部在水平敷设25扁钢,不影响观感
     
发表于 2020-6-23 05:22:41 | 显示全部楼层
3343 发表于 2020-6-22 15:58
可是当建筑栏杆不满足壁厚要求请问应该怎么做呢
难看只是一方面,翻了几本图集,也没找到具体的做法

问题的本质是能不能作接闪器,
     
发表于 2020-6-23 05:23:44 | 显示全部楼层
如下面无易燃物品,则可以
     
发表于 2020-6-23 05:25:21 | 显示全部楼层
如平台长,则要作成网格
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2020-6-23 08:38:00 | 显示全部楼层
接闪没有问题,参考金属屋面即可,关键是栏杆与柱内钢筋连接良好就可以
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-6-29 15:33:50 | 显示全部楼层
谢谢各位老师 我做了扁钢暗敷 并在说明里注明需良好连接  谢谢
     
发表于 2020-6-30 15:20:46 | 显示全部楼层
壁厚不满足要求可以和建筑提
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-6 10:25:19 | 显示全部楼层
3343 发表于 2020-6-29 15:33
谢谢各位老师 我做了扁钢暗敷 并在说明里注明需良好连接  谢谢

请问:你做的扁钢暗敷设置在了哪里?具体做法是什么?
     
 楼主| 发表于 2020-7-11 21:50:56 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-7-6 10:25
请问:你做的扁钢暗敷设置在了哪里?具体做法是什么?

就是像楼上老师说的 在栏杆根部在水平敷设25扁钢 图集我实在是没找到 就写了点文字描述
     
发表于 2022-9-22 13:56:21 | 显示全部楼层
GB51348-2019:11.6.3 接闪杆宜采用热浸镀锌圆钢或钢管制成,其直径应符合表11.6.3的规定,钢管壁厚不应小于2.5mm。1 对于旗杆、栏杆、装饰物等,其规格不应小于本标准第11.6.2条和第11.6.3条的规定;
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则