账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1844|回复: 2

[求助] 发电机组的容量

[复制链接]
     
发表于 2020-6-22 09:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:可研、初设各阶段的发电机组的容量分别怎么计算?
     
发表于 2020-6-22 09:08:09 | 显示全部楼层
正常的可研阶段是估算的,一般按变压器容量的15%左右。如果是已经做完初设或施工图反推可研,按实际计算值来选。

初设阶段,那就更简单了,按你接入的负荷计算啊,大致的容量已经有了,应急、备用中选一个大的
     
发表于 2020-6-22 09:12:11 | 显示全部楼层
方案或初设阶段  取变压器容量的10~20%
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则