x01oct 发表于 2020-6-19 16:45 设了消防风机,凭啥不做FAS呢?
libocai 发表于 2020-6-19 16:24 根据GB50016-2014-8.4.1-13条强制性条文,本项目设有消防风机(估计是排烟风机),应设置火灾自动报警系统 ...
花椒 发表于 2020-6-19 17:11 所以为撒不想办法吧风机去掉???
叶本耶本枼 发表于 2020-6-19 17:02 感谢,刚问了,确实是排烟风机,那么确实要做火灾自动报警了,我看8.4.1-13那条,需与火灾自动报警连锁动 ...
libocai 发表于 2020-6-19 17:50 按照某些大佬的言论。可以只做部分。即防排烟风机保护的那部分都做全了。其他的区域在疏散走道上做一些声 ...
本条所规定的场所,如未明确具体部位的,除个别火灾危险性小的部位,如卫生间、泳池、水泵房等外,需要在该建筑内全部设置火灾自动报警系统。