账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6684|回复: 14

[求助] UPS电源

[复制链接]
     
发表于 2020-6-12 13:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
QQ截图20200612131144.png 请问图中的ups电源的位置哪个是合理的?另外ups电源的容量怎么确定?
     
发表于 2020-6-12 13:41:39 | 显示全部楼层
看不清楚,但是感觉UPS的位置是一样的
     
 楼主| 发表于 2020-6-12 13:48:19 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-6-12 13:41
看不清楚,但是感觉UPS的位置是一样的

一个ups放在了电表和漏电监测点后面,另外一个放在了电表和漏电监测点的前面。
     
发表于 2020-6-12 13:52:59 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-6-12 13:48
一个ups放在了电表和漏电监测点后面,另外一个放在了电表和漏电监测点的前面。

那又有什么关系呢?对UPS本身的功能来说,没有什么分别
但是电表位置,可能稍有不妥
     
发表于 2020-6-12 13:56:43 | 显示全部楼层
电表的位置,取决于想要计量什么内容

与UPS的功能不冲突,只与计量的内容有关。

放在UPS前,计量的电量含UPS充电的电量;
放在UPS后,计量的电量含UPS放电的电量;
两者差距有一些,主要是看业主对计量是什么要求。

那么您需要问的是电表的问题,而不是UPS的问题,UPS我不知道您想问什么
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-6-12 14:09:57 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-6-12 13:56
电表的位置,取决于想要计量什么内容

与UPS的功能不冲突,只与计量的内容有关。

我就是不知道UPS这两种放置有什么区别,经您解答知道了,谢谢。
     
 楼主| 发表于 2020-6-12 14:11:59 | 显示全部楼层
再请教您一个问题:医院里类似CT室里的那类电动门供电功率大概要多少?是单相供电还是三相供电?
     
发表于 2020-6-12 14:14:12 | 显示全部楼层
电表的位置放错了,应在UpS前互忎器处
     
发表于 2020-6-12 14:15:42 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-6-12 14:11
再请教您一个问题:医院里类似CT室里的那类电动门供电功率大概要多少?是单相供电还是三相供电?

不了解,看订货

CT室应该是铅门,比较重,要是我猜测的话,我按三相供电
     
 楼主| 发表于 2020-6-12 14:27:57 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-12 14:14
电表的位置放错了,应在UpS前互忎器处

那UPS容量一般怎么计算呢?
     
 楼主| 发表于 2020-6-12 14:29:43 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-6-12 14:15
不了解,看订货

CT室应该是铅门,比较重,要是我猜测的话,我按三相供电

控制开关是否选取电动机保护型的呢?
     
发表于 2020-6-12 14:37:33 | 显示全部楼层
UPS电源容量之確定:所带kw數除以負荷的COS,再乘以可靠系数1.2至1.6,並核验其负载率:60%至80%(为最佳工作狀态)
     
发表于 2020-6-12 14:39:43 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-6-12 14:27
那UPS容量一般怎么计算呢?

見上面的回貼
     
发表于 2020-6-12 15:32:00 | 显示全部楼层
是指kW容量还是AH容量?
     
发表于 2020-6-12 15:37:27 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2020-6-12 15:32
是指kW容量还是AH容量?

是KVA,不存在AH
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则