账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11367|回复: 18

[求助] 消防SP联动线路出线需要接总线隔离器吗?

[复制链接]
     
发表于 2020-6-12 00:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问各位前辈这个图中画圈消防联动线路需要接总线隔离器吗?我看系统图只有两个总线隔离器,平面图也只有烟感和温感探测器两个回路标示出来,这个联动回路是怎么接出来的?谢谢了
微信图片编辑_20200612000653.jpg
微信图片编辑_20200612000904.jpg

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

     
发表于 2020-6-12 07:46:03 | 显示全部楼层
平面图与系统图标示不一致
     
发表于 2020-6-12 07:50:14 | 显示全部楼层
平面图报警总线与联动总线是分开的
     
发表于 2020-6-12 07:53:59 | 显示全部楼层
报警与联动如不合用总线,联动线也得有隔离器
     
发表于 2020-6-12 08:55:25 | 显示全部楼层
从图可看出联动回路来自联动型报警器
     
发表于 2020-6-12 08:56:33 | 显示全部楼层
联动回路每回不超过IOO点
     
发表于 2020-6-12 08:58:45 | 显示全部楼层
联动回路隔离器后不超过32点
     
发表于 2020-6-12 09:31:19 | 显示全部楼层
見图14X505-1-p11
     
发表于 2020-6-12 10:08:56 | 显示全部楼层
从平面图:FAS端子箱有四回出线:二个报警回路、一个广播回路,一个联动回路,与系统图不一致
     
发表于 2020-6-12 10:18:13 | 显示全部楼层
而系统图FAS端子箱出线却是一个电话回路、二个报警控制合用回路
     
发表于 2020-6-12 23:14:55 | 显示全部楼层
虽说图集要求电源线经过隔离器,但实际产品一般只有信号隔离,不用当回事,比如采用环形总线的,经常电源线单独走,不会再设隔离器
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-6-14 23:38:08 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-12 07:53
报警与联动如不合用总线,联动线也得有隔离器

万分感谢指点!!!
     
 楼主| 发表于 2020-6-14 23:41:34 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2020-6-12 23:14
虽说图集要求电源线经过隔离器,但实际产品一般只有信号隔离,不用当回事,比如采用环形总线的,经常电源线 ...

万分感谢指点!!!
     
 楼主| 发表于 2020-6-14 23:44:45 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2020-6-12 23:14
虽说图集要求电源线经过隔离器,但实际产品一般只有信号隔离,不用当回事,比如采用环形总线的,经常电源线 ...

如图中所示SP线是有信号线的,按照规范应该要加隔离器吧?
     
 楼主| 发表于 2020-6-14 23:46:53 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-12 07:46
平面图与系统图标示不一致

其实这消防报警平面图纸相对其他图纸画得还比较全了,有些图纸直接画个模块箱在那里就了事
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则