账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9227|回复: 9

[问题探讨] 三级负荷建筑,集中控制型应急照明的消防电源怎么处理?

[复制链接]
     
发表于 2020-6-9 12:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
比如一个3000多平米的两层商店建筑均为小于100平米的小商铺,没有需要联动的消防设备,室外消防用水量≤25L,按规范属于三级负荷、不设柴发;
总建筑面积超过3000平米的商铺需要设置火灾自动报警系统;
按应急照明规范需要设置集中控制型的应急照明系统,应急照明集中电源需要采用消防电源的专用回路供电。
这种情况消防电源怎么解决?我以前类似项目是在应急照明集中电源之前又专门设置一个EPS做消防电源,感觉这种做法太傻X了,应急照明集中电源本身就是个EPS,为满足规范再设置个EPS给EPS(集中电源)供电……
大家有啥好的解决方案?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-6-9 13:38:28 | 显示全部楼层
一路市电电源作为消防电源十Eps的A箱或十A箱(灯自带电池)
发表于 2020-6-9 14:09:26 | 显示全部楼层
配电室给一路专用回路到集中电源就行
发表于 2020-6-9 14:09:57 | 显示全部楼层
注意是配电室,没有配电室不行
     
发表于 2020-6-9 14:54:18 | 显示全部楼层
三级消防负荷可由一路电源供电。从本建筑总配电箱引单独回路向应急照明集中电源供电即可。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-6-9 17:14:43 | 显示全部楼层
5#楼   正解。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2020-6-9 17:30:14 | 显示全部楼层
感谢各位答疑解惑!我被“消防电源”这个词给迷惑了,以为“消防电源”就要双切而走入误区了,忽略了该建筑本身是三级负荷。
查到了规范组答疑中相关的2条也只提“消防电源”,摘录如下供大家参考:
问题3:小区内设有消防控制室,有一大于3000 m2的商业,此商业的应急照明配电箱供电电源是否需引一路专用的消防电源?
    解答:该小区设有消防控制室,应选择集中控制型系统,此时应急照明配电箱的主电源应由消防电源供电,该消防电源可以就近取自商业防火分区或楼层的消防电源配电箱,无需额外再引一路专用的消防电源。

问题4:集中电源集中控制型系统中给集中电源供电的配电箱是否需要双电源配电?
    解答:消防应急照明和疏散指示系统自身带有能够满足其持续应急时间需求的蓄电池电源,也就是说该系统自带一路电源。基于系统上述特点,《技术标准》并没有强制要求路消防电源在集中控制型系统设备处切换后为设备供电,由防火分区、楼层消防电源配电箱引来的专用回路即可。
楼上各位说的1路市电+应急照明集中电源(或自带蓄电池应急照明灯)的方案也符合三级负荷的消防设备供电要求,我打算就按这么做了。按GB50016-2014第10.1.6条文说明:
消防电源宜直接取自建筑内设置的配电室的母线或低压电缆进线
按此要求,所以树总说一定要有配电室是吧?

     
发表于 2020-6-10 08:56:22 | 显示全部楼层
这么小的楼,有配电室?
进线箱分出一路即可。
发表于 2020-6-10 08:56:25 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2020-6-9 17:30
感谢各位答疑解惑!我被“消防电源”这个词给迷惑了,以为“消防电源”就要双切而走入误区了,忽略了该建筑 ...

建规里,有消防专用回路的定义
     
发表于 2020-6-10 13:13:41 来自手机 | 显示全部楼层
按建规,从进线总箱分一路也满足,但现在审图都要求从配电室就独立。只能从配电室单独引一路
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则