[求助] 砖混结构的防雷引下线

[复制链接]
     
发表于 2020-6-8 16:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:砖混结构的建筑物防雷引下线做呢?
发表于 2020-6-8 16:52:39 | 显示全部楼层
砖混结构,也可以利用柱子钢筋
     
发表于 2020-6-8 16:52:58 | 显示全部楼层
砖混结构,柱子是钢筋混凝土的吧?
     
发表于 2020-6-8 17:29:26 | 显示全部楼层
柱子内钢筋、明敷
     
发表于 2020-6-8 17:31:12 | 显示全部楼层
正巧上周做了个7层砖混住宅的项目是第三类防雷。按JGJ16-2008第11.7.7条,2根≥φ16的钢筋绑扎、或4根≥φ10的钢筋绑扎可作为自然引下线,然后问结构专业要构造柱的条件图,他们构造柱最小配筋是4个φ14的,满足规范要求。
     
发表于 2020-6-8 21:20:37 | 显示全部楼层
磚混结构,柱子都是钢筋混凝土的,利用柱內钢筋即可
     
 楼主| 发表于 2020-6-9 13:59:28 | 显示全部楼层
谢谢,各位的热心指教!