账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16186|回复: 27

[问题探讨] 请教各位双电缆进线,各自有开关,是否可行,是否需要保护切换装置

[复制链接]
     
发表于 2020-6-8 14:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,请教各位,谢谢!!!
     
 楼主| 发表于 2020-6-8 14:06:01 | 显示全部楼层
图纸,发上来给各位。。。
3.png
     
发表于 2020-6-8 14:06:21 | 显示全部楼层
各自进线开关,需要有防止并列的措施
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-6-8 14:09:44 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-6-8 14:06
各自进线开关,需要有防止并列的措施

这个是不是同低压配电柜的配电方式,只是中间缺少一个防止并列的措施?
     
发表于 2020-6-8 14:11:18 | 显示全部楼层
不能这样接线要设一个ATSE
     
发表于 2020-6-8 14:12:22 | 显示全部楼层
您这供电是作什么用的?
     
 楼主| 发表于 2020-6-8 14:15:43 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-8 14:12
您这供电是作什么用的?

这不是我设计的,是施工单位,可能是为了再原有的电箱上,增加容量,所以并了一根电缆进来。。
     
发表于 2020-6-8 14:18:35 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2020-6-8 14:15
这不是我设计的,是施工单位,可能是为了再原有的电箱上,增加容量,所以并了一根电缆进来。。

那就上、下各自分开供电
     
发表于 2020-6-8 14:20:21 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2020-6-8 14:15
这不是我设计的,是施工单位,可能是为了再原有的电箱上,增加容量,所以并了一根电缆进来。。

那不行,要分开
发表于 2020-6-8 14:20:41 | 显示全部楼层
关键是你电源端是什么情况,如果是两路电源,就并列供电了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2020-6-8 14:22:26 | 显示全部楼层
如果是一路电源,没有必要这样搞
     
 楼主| 发表于 2020-6-8 14:24:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-6-8 14:22
如果是一路电源,没有必要这样搞

这图也不是我们出的,是施工单位自己弄的竣工图,原因是甲方后期自己增加了一些负荷,施工单位就再原设计的电箱里,增加了一路电缆,提供容量。
发表于 2020-6-8 14:29:11 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2020-6-8 14:24
这图也不是我们出的,是施工单位自己弄的竣工图,原因是甲方后期自己增加了一些负荷,施工单位就再原设计 ...

虽然规范是不容许的,但留点余量,实际使用还是可以的,电缆截面小,电阻大,流过的电流小
     
 楼主| 发表于 2020-6-8 14:31:02 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-6-8 14:20
那不行,要分开

而且她是再照明箱里,增加了室外机功率,也不应该共箱。我主要对这种系统不熟悉,我们院里一般不做低压配电柜的设计。我个人理解,就是觉得如果一个断路器故障闭合,如果没有一些防护措施,那不是所有负荷都加载到另一个断路器和电缆上了?那肯定会出问题。
     
 楼主| 发表于 2020-6-8 14:32:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-6-8 14:29
虽然规范是不容许的,但留点余量,实际使用还是可以的,电缆截面小,电阻大,流过的电流小

就是树总,我对这块不太熟悉。这种配电方式,如果一个断路器故障闭合后,是不是所有的负荷都加载到另一个断路器和电缆上了?这样如果没有保护措施,是不是就出问题了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则