楼主意思是 TN-S 系统四极开关不存在断保护导线 PE 的问题。
这样说吧;三相四线断中性线或许不能及时发现,为了减少断中性线机率吧。因为切断中性线作用也不是很大,所以能少一极还是少一极吧。单相还是有意义的,因为单相不存在不能及时发现断中性线问题。
图片上的理由是很勉强的。首先,接地故障和短路故障是完全不同的两种故障。短路故障因为中性线导线电阻毕竟小于大地电阻,故障电流在导线上电压降,不至于延伸到检修部分中性线上,也就是MBE 总等电位勉强成立。但是,如图片中接地故障情况就不同了。接地故障电流是通过接地电阻 RB 回流到电源的,必定在接地 RB 上产生电压降,电压降会沿中性线传入检修部分中性线,此时中性线对地电压,就是故障电流在 RB 上产生的电压降。此时,总等电位 MBE 已经成为事故隐患的罪魁祸首,等电位概念根本不能成立。不可能把整个建筑(包括输电线经过的所以场所)都用金属网铺起来,那么人不站在 MBE 导线上, 对地电压 Uf 岂能相同?这个迁移的电压降很有可能导致检修人员伤亡。同样这个迁移电压降可以在 PE 线中传输,所以光切断中性线也不解决问题。 |
|