账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14947|回复: 18

[问题探讨] TN-S是否应该为检修安全设置4P开关

[复制链接]
     
发表于 2020-6-3 16:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
600问的17.6条:TN-C-S和TN-S系统不需要为电气检修安全采用四极开关。下面例图为TN-C-S,但是如果是TN-S系统,N线没有等电位接地,故障电压Uf一直存在,感觉还是有危险啊。是否应该是TN-C-S采用3P,TN-S还是应该采用4P开关 1591171344(1).png
     
发表于 2020-6-3 20:21:31 | 显示全部楼层
你的脚和另一只手也是Uf,所以,不触电。
     
发表于 2020-6-3 22:47:06 | 显示全部楼层
短路時虽然中性线电位升高了,但因为作了MEB地电位也升高了
     
 楼主| 发表于 2020-6-4 08:19:51 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-3 22:47
短路時虽然中性线电位升高了,但因为作了MEB地电位也升高了

TN-S系统做等电位的只是PE线而已,MEB的电位怎么会升为Uf呢,N线又不做等电位接地
发表于 2020-6-4 08:42:30 | 显示全部楼层
N线带电位太常见了,三相不平衡、故障相都有可能,所以住宅户内要求断N,解释说因为住宅内是非专业人士,其他场所都是专业人士检修,另外担心故障点多了断N,但从检修安全上看,还是应该采用4P
     
发表于 2020-6-4 10:37:21 | 显示全部楼层
GB50054-2011/3. 1. 15
在符合下列情况时,应选用具有断开中性极的开关电器:
1 有中性导体的 IT 系统与 TT 系统或 TN 系统之间的电源转换开关电器;
2 TT 系统中,当负荷侧有中性导体时选用隔离电器;
3 IT 系统中,当有中性导体时选用开关电器。
     
发表于 2020-6-4 10:46:42 | 显示全部楼层
TN 系统只为避免杂散电流而选用4P开关。根据N极是否带保护、N极是否随L极通断的不同状态4P断路器分为ABCD四种。当满足GB50054-2011/3. 1. 15条要求必须选用4P断路器时应标明N极状态,否则无法订货。
     
发表于 2020-6-4 14:06:51 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2020-6-4 08:19
TN-S系统做等电位的只是PE线而已,MEB的电位怎么会升为Uf呢,N线又不做等电位接地

您仔细看一下图17、6,N线、MEB是否在短路時均为Uf?
     
 楼主| 发表于 2020-6-4 15:37:31 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-4 14:06
您仔细看一下图17、6,N线、MEB是否在短路時均为Uf?

图17.6是TN-C-S,我意思把图换成TN-S。
     
发表于 2020-6-4 22:02:19 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2020-6-4 15:37
图17.6是TN-C-S,我意思把图换成TN-S。

換成TN-S当单相接地時,系统的中性点电位升高Uf,傳导至用户,N与PE的电位仍为Uf
     
发表于 2020-6-4 22:04:45 | 显示全部楼层
为避免断零引起单相设备損坏,除規范规定外,还是用3P型
     
发表于 2020-6-5 09:56:24 | 显示全部楼层
楼主意思是 TN-S 系统四极开关不存在断保护导线 PE 的问题。
这样说吧;三相四线断中性线或许不能及时发现,为了减少断中性线机率吧。因为切断中性线作用也不是很大,所以能少一极还是少一极吧。单相还是有意义的,因为单相不存在不能及时发现断中性线问题。
图片上的理由是很勉强的。首先,接地故障和短路故障是完全不同的两种故障。短路故障因为中性线导线电阻毕竟小于大地电阻,故障电流在导线上电压降,不至于延伸到检修部分中性线上,也就是MBE 总等电位勉强成立。但是,如图片中接地故障情况就不同了。接地故障电流是通过接地电阻 RB 回流到电源的,必定在接地 RB 上产生电压降,电压降会沿中性线传入检修部分中性线,此时中性线对地电压,就是故障电流在 RB 上产生的电压降。此时,总等电位 MBE 已经成为事故隐患的罪魁祸首,等电位概念根本不能成立。不可能把整个建筑(包括输电线经过的所以场所)都用金属网铺起来,那么人不站在 MBE 导线上, 对地电压 Uf 岂能相同?这个迁移的电压降很有可能导致检修人员伤亡。同样这个迁移电压降可以在 PE 线中传输,所以光切断中性线也不解决问题。
     
 楼主| 发表于 2020-6-5 14:48:40 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-4 22:02
換成TN-S当单相接地時,系统的中性点电位升高Uf,傳导至用户,N与PE的电位仍为Uf

突然发现是我理解错了。请看一下Uf是否如图中所示,我仅着眼于N带Uf,但是PE同样带走Uf。我这么理解没问题吧 1591339332(1).png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-6-5 15:01:04 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2020-6-5 14:48
突然发现是我理解错了。请看一下Uf是否如图中所示,我仅着眼于N带Uf,但是PE同样带走Uf。我这么理解没问题 ...

没錯,是这样子的,故用3P型即可
     
 楼主| 发表于 2020-6-5 16:09:28 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-5 15:01
没錯,是这样子的,故用3P型即可

非常感谢您的多次回复,终于搞明白了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则