账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12969|回复: 7

[问题探讨] 住宅的防火分区是怎样划分的?

[复制链接]
     
发表于 2020-6-2 22:00:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前听到三种说法,一是按《住宅建筑规范》gb50368-2005 9.2.2条文说明没有防火分区概念,只有防火分隔;二种是根据《建筑设计防火规范》gb50016-2014高层建筑的防火分区划分,三种是每层一个防火分区。哪种说法比较靠谱呢,火警的短路隔离器需要每层一个吗?
     
发表于 2020-6-3 05:59:10 | 显示全部楼层
按〈住建規〉执行,作好户与户、单元与单元之间的分隔,不再对防火分区作出规定
     
发表于 2020-6-3 06:10:07 | 显示全部楼层
FAS短路隔离器对住宅:每几层一个,以不超过32点位为原则
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-6-3 06:49:43 | 显示全部楼层
但一般每单元每层作为一个探測单元设隔离器
发表于 2020-6-3 08:35:36 | 显示全部楼层
住宅的公共照明、应急照明等都是几层设置一台配电箱
     
发表于 2020-6-3 11:27:47 | 显示全部楼层
1.以建筑专业为准
2.住宅建筑规范的条文解释不具有法律效率,且9.2.2条说的是耐火等级,没有说防火分区,条文解释强行加戏,存疑。
3.建议按GB50016考虑
     
发表于 2020-6-3 17:08:09 | 显示全部楼层
单元式住宅不存在防火分区一说。但以一户为一防火单元,好像超过一定面积要有两个出口。宿舍、公寓等居住类建筑按公建划分防火分区。
     
发表于 2020-6-22 16:24:02 | 显示全部楼层
每层一个防火分区,疏散通道有防火门隔开。火灾报警主干线在竖井内不受跨越分区影响,可以几层楼设隔离器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则