账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2377|回复: 9

[求助] 隔离开关

[复制链接]
     
发表于 2020-5-31 13:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:线路中的隔离开关和断路器配合使用时,隔离开关的规格大小是不是要比所在线路的电缆的载流量小呢?
     
发表于 2020-5-31 13:57:18 | 显示全部楼层
不能这么比较吧,隔离器的电力起码要大于等于断路器的整定值,你比较电缆载流量,没啥用啊
     
发表于 2020-5-31 15:34:36 | 显示全部楼层
低压配电系统中隔离开关需要能承载正常情况的电流和一定时间内的短路电流,和电缆载流量没有直接的关系。参见配四第11章低压电器选择。
     
发表于 2020-6-1 07:59:08 | 显示全部楼层
应同断路器匹配,大于等于断路器额定电流,並故障時能耐受其切断前的Ik
发表于 2020-6-1 08:33:38 | 显示全部楼层
隔离开关不是用来保护电缆的
     
 楼主| 发表于 2020-6-1 10:56:09 | 显示全部楼层
那就是隔离开关的选取与所在线路的电缆无关了,由断路器来保护电缆?
     
发表于 2020-6-1 11:03:43 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-6-1 10:56
那就是隔离开关的选取与所在线路的电缆无关了,由断路器来保护电缆?

当然,隔离器没有保护功能,隔离开关只需要验算负荷电流,但也没有保护功能
     
 楼主| 发表于 2020-6-1 11:21:41 | 显示全部楼层
感谢各位的热心知道,学习了,谢谢!
     
发表于 2020-6-3 16:58:17 | 显示全部楼层
负荷开关你们一般按多少倍的计算电流选型呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则