请问:一个项目已知总的用电功率,那么怎么计算变压器的容量呢?
发表于 2020-5-27 14:42:07 | 显示全部楼层
用电功率占变压器的60%--85%就行
     
发表于 2020-5-27 14:50:41 | 显示全部楼层
根据负荷性质,确定供配电方案,再来算变压器
     
发表于 2020-5-27 15:44:59 | 显示全部楼层
当一二级负荷容量较大時宜设二台
     
发表于 2020-5-27 15:46:26 | 显示全部楼层
单台不宜超过1250KVA
     
发表于 2020-5-27 15:47:57 | 显示全部楼层
详见GB50053—2013
     
 楼主| 发表于 2020-5-28 09:33:30 | 显示全部楼层
计算变压器的容量有没有相关的公式呢?
     
发表于 2020-5-28 09:47:17 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-5-28 09:33
计算变压器的容量有没有相关的公式呢?

您先计算出总的计算功率,再计算出KVA数,除以负载率,套用标准容量即可
     
 楼主| 发表于 2020-5-28 15:41:34 | 显示全部楼层
求KVA数,是不是求视在功率?视在功率=计算功率除以功率因数?
     
发表于 2020-5-28 15:56:20 | 显示全部楼层
对!计算有功功率除以功率因数
     
发表于 2020-5-28 16:11:41 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-5-28 15:41
求KVA数,是不是求视在功率?视在功率=计算功率除以功率因数?

在电路中,有功功率等于視在功率乘以功率因数
     
 楼主| 发表于 2020-5-28 17:30:35 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-5-28 16:11
在电路中,有功功率等于視在功率乘以功率因数

麻烦你具体举一个算变压器的容量的例子,谢谢了,这块我一直弄不懂。
     
发表于 2020-5-29 11:13:31 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-5-28 17:30
麻烦你具体举一个算变压器的容量的例子,谢谢了,这块我一直弄不懂。

初设、施设阰段先按需要系数法计算出:计算有功功率、计祘无功功率,如600Kw450Kvar则计算视在功率为二者分别平方之和,再开方为750KVA此时低压侧COS 为600除以750=0、8,按规定高压側COS要〉0.9,我们低压側取0、92,这時低压側需补偿容量Qc=600X[tan(arcCos0.8)一tan(arc(cos0、92)]=194Kvar取补偿200Kvar补偿后计祘視在功率S=[600的平方十(450一200)的平方]再开方=650KVA,650/0、8=812,补偿后最终取800KVA,負荷率650/800=81%
     
发表于 2020-5-29 11:24:12 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-5-28 17:30
麻烦你具体举一个算变压器的容量的例子,谢谢了,这块我一直弄不懂。

补偿容量Qjs=Pjs(tg1一tq2),tg1为补偿前正切值,tg2为补偿后正切值
     
 楼主| 发表于 2020-5-31 13:39:51 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-5-29 11:24
补偿容量Qjs=Pjs(tg1一tq2),tg1为补偿前正切值,tg2为补偿后正切值

有功功率和无功功率怎么算出来的呢?谢谢