账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16987|回复: 22

[问题探讨] 消防电梯机房插座、井道插座电源由哪里引来

[复制链接]
     
发表于 2020-5-25 15:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 abu1216 于 2020-5-25 15:44 编辑

本来之前都好好的,消防电梯机房插座、井道插座、井道照明、轿厢照明都由消防电梯配电箱引来,装设漏电断路器。后来审图专家提说消防设备配电箱不能装漏电断路器,于是现在机房插座,井道插座由地下室普通照明配电箱或走道照明配电箱引来,井道照明、轿厢照明由隔离变压器引来。按照手册和《通用用电设备配电设计规范》GB50055-20113.3.5条,“其电源可从电梯动力电源隔离电器前取得,并应装设。。。。”,这些回路由消防电梯配电箱引来没有问题呀。大家现在是怎么做的呢
发表于 2020-5-25 15:59:25 | 显示全部楼层
这些回路由消防电梯配电箱引来没有问题呀
是没有问题
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-5-25 17:41:11 | 显示全部楼层
说的是电梯控制箱吧,配电箱可以出带漏电保护的回路的。 QQ图片20200525174010.png
     
发表于 2020-5-25 18:34:22 | 显示全部楼层
是有审图老师提这个,没办法,那个插座确实不是消防设备,被提了只能改。如果旁边有普通电梯,就从普通电梯箱给电,或者从地下室附近的非消防配电箱给电
     
发表于 2020-5-26 11:43:30 | 显示全部楼层
我怎么感觉你这么改反而改错了呢?消防回路由非消防电源供电,什么情况?
1590464325.jpg
     
 楼主| 发表于 2020-5-26 14:23:18 | 显示全部楼层
yeling 发表于 2020-5-26 11:43
我怎么感觉你这么改反而改错了呢?消防回路由非消防电源供电,什么情况?

同意,请问这个是哪里的条文呢

     
发表于 2020-5-26 15:07:32 | 显示全部楼层
1、是消防电梯吗?
2、是保障消防电梯可靠运行的吗?
如果都是那就没问题。
     
发表于 2020-5-26 15:47:24 | 显示全部楼层
我觉得审图专家要表达的意思是这样的,最好和审图专家沟通清楚。
个人意见:首先你要明白机房插座和井道插座是干什么用。消防电梯插座回路过负荷的可能性很小,你画平面图应该清楚,而且又有消防电源监控系统,可能性就更小了。
相比之下消防电梯对火灾情况下能够稳定运行这一点要求更高,所以专家才会提。
但是消防电源用电从非消防电源箱取电是肯定错误的。
1590477718.jpg
1590477865.jpg
     
 楼主| 发表于 2020-5-26 21:39:49 来自手机 | 显示全部楼层
老师说的我没明白。我可以这么理解吗:
消防电梯插座回路是给消防电梯检修用的,是属于消防负荷,这些插座回路也并未影响消防电梯控制箱供电。所以插座回路由消防配电箱引来回路没问题呀。
     
发表于 2020-5-27 08:04:32 | 显示全部楼层
abu1216 发表于 2020-5-26 21:39
老师说的我没明白。我可以这么理解吗:
消防电梯插座回路是给消防电梯检修用的,是属于消防负荷,这些插座 ...

都是这么作的,符合GB50055-2011第3、3、5
     
发表于 2020-5-27 09:44:33 | 显示全部楼层
abu1216 发表于 2020-5-26 21:39
老师说的我没明白。我可以这么理解吗:
消防电梯插座回路是给消防电梯检修用的,是属于消防负荷,这些插座 ...

消防双切箱坏了怎么检修?
     
发表于 2020-5-27 09:48:46 | 显示全部楼层
从附近非消防电梯配电箱引来即可,或者电井内的公共照明箱引来,一般都是从消防电梯电源箱内出,有的审图会要求分开
     
 楼主| 发表于 2020-5-27 09:50:41 | 显示全部楼层
wesotrojan 发表于 2020-5-27 09:44
消防双切箱坏了怎么检修?

要这么说的话,插座从走道照明或其他地方取电,这些回路要是出问题了,不是也没法检修,可靠性还没有消防电梯供电回路高吧?
     
 楼主| 发表于 2020-5-27 09:56:39 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2020-5-27 09:48
从附近非消防电梯配电箱引来即可,或者电井内的公共照明箱引来,一般都是从消防电梯电源箱内出,有的审图会 ...

就是觉得审图这么提没有道理
     
发表于 2020-5-27 17:38:19 | 显示全部楼层
abu1216 发表于 2020-5-27 09:56
就是觉得审图这么提没有道理

同理可以参照风机房、电井位置的检修插座,细分的话是属于非消防负荷的,一般来讲,火灾时候这些插座并不服务,这种问题不必弄那么严谨,遇到较真的审图改了就是了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则