账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11376|回复: 17

[问题探讨] 关于消防负荷配电断路器的疑惑

[复制链接]
     
发表于 2020-5-19 19:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,常规消防配电我们均采用的3200单磁脱扣,那为啥还要标长延时的整定值呢,3200不就表示的没有热脱扣么,没有热脱扣,还标长延时整定值,感觉有点迷茫
     
 楼主| 发表于 2020-5-19 19:59:42 | 显示全部楼层
求大神讲解,莫非单磁断路器,同样的壳架电流,所有的长延时整定值都是假的?厂家铭牌也是假的?
     
发表于 2020-5-20 04:43:19 | 显示全部楼层
既然是单磁脫扣,标额定电流即可。不存在标长延時整定值了!

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
admin + 1 热心答疑!

查看全部评分

     
发表于 2020-5-20 07:29:39 | 显示全部楼层
例如常熟开关厂:CMl-100M/3200。 In=80A,表示配电型MCCB壳架电流100A,额定电流80A
发表于 2020-5-20 08:55:34 | 显示全部楼层
这个长延时的整定值,其实就是脱扣器能通过的最大电流
     
发表于 2020-5-20 15:52:53 | 显示全部楼层
有道理,继续关注
     
发表于 2020-5-20 16:32:30 | 显示全部楼层
标注的是额定电流,对整定电流不可调断路器断路器,当有长延时脱扣器时,长延时整定电流一般等于额定电流
对于长延时整定电流可调的情况下,比如框架断路器,长延时整定电流就是0.65~1倍的额定电流了
     
 楼主| 发表于 2020-5-20 17:16:01 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-5-20 07:29
例如常熟开关厂:CMl-100M/3200。 In=80A,表示配电型MCCB壳架电流100A,额定电流80A

此处的80A,额定电流,是什么额定电流?难道不是长延时的整定吗?
     
 楼主| 发表于 2020-5-20 17:17:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-5-20 08:55
这个长延时的整定值,其实就是脱扣器能通过的最大电流

是的啊,单磁,就不存在长延时脱扣,那此时这个脱扣器的最大电流是不是毫无意义
     
 楼主| 发表于 2020-5-20 17:22:11 | 显示全部楼层
abu1216 发表于 2020-5-20 16:32
标注的是额定电流,对整定电流不可调断路器断路器,当有长延时脱扣器时,长延时整定电流一般等于额定电流
...

对于单磁来说,这个额定值有什么用,比如:MCCB-100/3200-In=63A,这个63有什么用?
     
发表于 2020-5-20 17:25:46 | 显示全部楼层
无本之末 发表于 2020-5-20 17:22
对于单磁来说,这个额定值有什么用,比如:MCCB-100/3200-In=63A,这个63有什么用?

断路器是由多个脱扣器组成,比如一般的就是热脱扣和电磁脱扣,这些脱扣器的整定电流都是由额定电流来表征的,断路器额定电流为50A,32002断路器的电磁脱扣器的整定值一般为50x12=600A,额定电流是断路器型号的重要参数
     
 楼主| 发表于 2020-5-20 17:27:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-5-20 08:55
这个长延时的整定值,其实就是脱扣器能通过的最大电流

还有就是如果这样的话,那瞬时怎么理解,个人觉得,3200单磁,应该标的是,瞬时整定,Iset3,不知对否
     
 楼主| 发表于 2020-5-20 17:31:57 | 显示全部楼层
abu1216 发表于 2020-5-20 17:25
断路器是由多个脱扣器组成,比如一般的就是热脱扣和电磁脱扣,这些脱扣器的整定电流都是由额定电流来表征 ...

那对于单磁来说,标瞬时值不是更好,还有就是,假如计算电流70A,单磁就算额定值时63,长期工作与过载,他也不会脱扣,那对于甲方,63的额定肯定比80的额定经济?
     
 楼主| 发表于 2020-5-20 17:33:32 | 显示全部楼层
abu1216 发表于 2020-5-20 17:25
断路器是由多个脱扣器组成,比如一般的就是热脱扣和电磁脱扣,这些脱扣器的整定电流都是由额定电流来表征 ...

这样来看,是否能认为这个额定值无作用了,只要瞬时值整定准确就可以
     
发表于 2020-5-20 17:43:20 | 显示全部楼层
无本之末 发表于 2020-5-20 17:31
那对于单磁来说,标瞬时值不是更好,还有就是,假如计算电流70A,单磁就算额定值时63,长期工作与过载,他 ...

似乎也有道理,这说起来是习惯的问题了,对于电动机负荷,还需要校核Ir3能否躲过启动电流
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则