求教11层住宅非封闭楼梯间是否设应急照明?依据是什么?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-5-9 16:05:52 | 显示全部楼层
1封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间);
     
发表于 2020-5-9 16:08:03 | 显示全部楼层
可以不设!!
10.3.1 除建筑高度小于 27m 的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:
   1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间);
   2 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m2的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所;
   3 建筑面积大于100m2的地下或半地下公共活动场所;
   4 公共建筑内的疏散走道;
   5 人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。
发表于 2020-5-9 16:17:29 | 显示全部楼层
要设,住宅电气规范明确是高层住宅的楼梯间,11层,属于高层住宅
     
发表于 2020-5-9 16:17:51 | 显示全部楼层
xiaosong 发表于 2020-5-9 16:08
可以不设!!
10.3.1 除建筑高度小于 27m 的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照 ...

11层还不大于27米啊?
发表于 2020-5-9 16:22:39 | 显示全部楼层
当然,光设应急照明,不设疏散标志,民规是支持的
发表于 2020-5-9 16:30:04 | 显示全部楼层
光设应急照明,不设疏散标志,住宅电气规范又没有明确,而且是“宜”,当然说的是疏散走道
发表于 2020-5-9 16:36:05 | 显示全部楼层
到了19D702-7,就说:住宅楼梯间内,地上部分不用设置疏散标志
发表于 2020-5-9 16:36:55 | 显示全部楼层
地下部分的住宅楼梯间,还是要疏散标志,指示上楼方向
     
发表于 2020-5-14 15:35:24 | 显示全部楼层
我们的做法是:要设疏散照明,可以不设置疏散指示
     
发表于 2020-8-15 16:25:19 | 显示全部楼层
要,设置应急照明的,楼梯属于疏散通道。11层是多层住宅。