[问题探讨] 问下母线槽的问题

[复制链接]
     
发表于 2020-5-9 09:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
遇到一个改造项目,原来是办公楼,有一个空调室外机的母线槽1250A,以前是每层一个VRV室外机箱子,用插接箱,现在改为酒店用3台风冷热泵,每台330KW,想问下如果利用原来母线槽是否有什么不妥。
发表于 2020-5-9 10:14:49 | 显示全部楼层
风冷热泵位置在哪里?
     
 楼主| 发表于 2020-5-9 12:54:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-5-9 10:14
风冷热泵位置在哪里?

裙房屋顶,离配电井大概有20米的距离。
     
 楼主| 发表于 2020-5-9 12:57:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-5-9 10:14
风冷热泵位置在哪里?

树总,现在情况是甲方要利用母线槽,施工单位不想用,重新排线过来他们利润大。我们这个是个EPC项目,施工是总包方,我们设计夹中间里外不是人。现在开会甲方和施工方争执不下,要我们设计提供依据,利用还是不利用母线槽都要依据,孰优孰劣。
     
发表于 2020-5-9 13:46:09 | 显示全部楼层
如果是地震6度以下区,利用是合理的,可帶二台风冷热泵,再增加一根电缆供第三台。
     
 楼主| 发表于 2020-5-9 13:50:47 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-5-9 13:46
如果是地震6度以下区,利用是合理的,可帶二台风冷热泵,再增加一根电缆供第三台。

我们是地震7度。
发表于 2020-5-9 14:13:53 | 显示全部楼层
一个是:插接箱怎么办,找厂家来?
发表于 2020-5-9 14:14:59 | 显示全部楼层
另外,即使利用其带两台,也要核算一下是否够(空调机组的最大功率核算,不是额定功率)
     
发表于 2020-5-9 15:41:15 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2020-5-9 13:50
我们是地震7度。

那最好不用母线槽,地震時易变形而仃电
     
发表于 2020-5-9 15:44:08 | 显示全部楼层
EPC项目,设计与施工立场应该一致嘛这种问题,不涉及违反规范问题,只要技术合理,经济适用即可。
     
发表于 2020-5-9 18:09:28 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-5-9 13:46
如果是地震6度以下区,利用是合理的,可帶二台风冷热泵,再增加一根电缆供第三台。

全国有6度以下地区么?
     
发表于 2020-5-9 18:11:19 | 显示全部楼层
1.epc项目,设计施工应该是一头的。
2.3台330kW,那就是990kW了,电流2000A,你1250本来也用不了啊,这有什么可争的?
     
 楼主| 发表于 2020-5-11 08:54:46 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2020-5-9 15:44
EPC项目,设计与施工立场应该一致嘛这种问题,不涉及违反规范问题,只要技术合理,经济适用即可。

是的,施工单位也挟持着我们,只是甲方那边要我们设计方给出依据,因为母线槽是原土建设计的。我们这次是改造设计。
     
 楼主| 发表于 2020-5-11 08:58:44 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-5-9 18:11
1.epc项目,设计施工应该是一头的。
2.3台330kW,那就是990kW了,电流2000A,你1250本来也用不了啊,这有 ...

990KW全部用到母线槽上肯定不行。甲方意思让我们可以换成模块的风冷热泵,这样要最大化利用原来母线槽。关键我们暖通专业图都全部做好了,也不想改。搞的我们电气专业夹在三方势力下,里外不是人。
我现在想的是,如果不改模块,就只给他一台接母线槽,其他2台还是从变电所新增电缆过来。如果改成模块,再重新计算怎么样利用比较合理。
     
发表于 2020-5-11 09:36:50 | 显示全部楼层
EPC项目设计真的太不好做了。夹在中间,还得为了方便施工。