账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16040|回复: 16

[问题探讨] 疏散指示标志灯间距

[复制链接]
     
发表于 2020-5-7 22:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前碰到一个住宅地下车库,柱子间距全部11.2米,一个厂房柱子间距全部12米。根据GB51309-2018第3.2.9条“展览厅、商店、候车(船)室、民航候机厅、营业厅等开敞空间场所的疏散通道应符合下列规定:方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于30m,中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于20m;方向标志灯的标志面与疏散方向平行时,特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于15m,中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于10m。
我想知道工业厂房这种场所算不算开敞空间,可不可以执行上面这条,采用大型标志灯壁挂安装。车库我打算采用效仿图集吸顶了。不知各位大佬有没有具体实施的项目?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-5-8 09:06:28 | 显示全部楼层
从规范的角度,车库、厂房这种不是开敞空间(毕竟提到了“柱面”)
发表于 2020-5-8 09:07:27 | 显示全部楼层
建议楼主这种情况,选用大型疏散标志灯,按柱距设置
发表于 2020-5-8 09:08:26 | 显示全部楼层
这种吸顶装的疏散标志灯,火灾时效果不好,实在没有办法的情况下才装
     
 楼主| 发表于 2020-5-8 12:31:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-5-8 09:07
建议楼主这种情况,选用大型疏散标志灯,按柱距设置

树总,你们有实际项目实施过,壁挂采用大型标志灯,间距大于10米吗
发表于 2020-5-8 14:27:28 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2020-5-8 12:31
树总,你们有实际项目实施过,壁挂采用大型标志灯,间距大于10米吗

没有,我们住宅的项目,地下室轴距8米左右
发表于 2020-5-8 14:29:28 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2020-5-8 12:31
树总,你们有实际项目实施过,壁挂采用大型标志灯,间距大于10米吗

厂房,我们一般只在四周墙上做了疏散标志灯,图审也没有提过
     
发表于 2020-5-8 15:12:41 | 显示全部楼层
你这柱距超过10m了,车库也可以吊装,车库柱子上安装未必比吊装好,存在视角和遮挡问题
     
发表于 2020-5-9 09:43:56 | 显示全部楼层
只有吊装的标志灯才分小、中、大等规格。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2020-5-9 10:17:56 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-5-9 09:43
只有吊装的标志灯才分小、中、大等规格。

是吗?这个还真不知,愿闻其详
     
发表于 2020-5-9 15:35:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-5-9 10:17
是吗?这个还真不知,愿闻其详

吊装的高度不同,对识别标志灯有不同的影响。装的高用大型,装的低用小型。
发表于 2020-5-9 15:43:16 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-5-9 15:35
吊装的高度不同,对识别标志灯有不同的影响。装的高用大型,装的低用小型。

壁装不能用大型的吗?
     
发表于 2020-5-9 16:43:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-5-9 15:43
壁装不能用大型的吗?

应根据不同的安装高度选择适宜规格的标志灯。壁装在1m以下,没必要选大型。非选大型不可,规范没有禁止。有墙可做到间距<10m,无墙在柱上安装选用大型会碍事。
发表于 2020-5-9 16:49:44 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-5-9 16:43
应根据不同的安装高度选择适宜规格的标志灯。壁装在1m以下,没必要选大型。非选大型不可,规范没有禁止。 ...

我看了一下,大型的灯具,尺寸大于300,柱子上应该还好呀
     
发表于 2020-5-9 17:10:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-5-9 16:49
我看了一下,大型的灯具,尺寸大于300,柱子上应该还好呀

大型灯具尺寸不大于300柱子上安装应该可以。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则