账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16390|回复: 28

[问题探讨] 关于防火分区双切箱接应急照明配电箱或集中电源的探讨

[复制链接]
     
发表于 2020-5-7 16:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据各种宣贯和答疑文件,从一开始的应急照明配电箱或集中电源,只要保证从当前防火分区引来消防电源就行,到后来的要求这个消防电源箱(双切箱)必须是应急照明专用的双切箱,不知大家配电如何设计。车库这种水平分区,不像楼栋那种通过电井竖向敷设不算穿防火分区,那么当前防火分区要设置多少个双切箱进行消防配电呢?风机房各房间独立一套、防火卷帘加潜污泵一套、应急照明独立一套(而且还缺相)?说是照明和动力设备应该分开配电,那么像潜污泵、防火卷帘这种小功率的,即使其所在的双切箱带了应急照明箱又有啥不合适,不着火这也不存在计费啥的,即使启动对照明也没多大冲击呀。防火分区消防箱同时带备用照明、应急照明、防火卷帘、潜污泵有什么不妥之处还请大神指点迷津

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-5-7 16:52:19 | 显示全部楼层
以我的理解,确实没有什么不妥
发表于 2020-5-7 16:55:11 | 显示全部楼层
但我院的设计依然是:一个防火分区设:一台普通照明箱,一台应急照明双切箱(管集中电源,设备房的照明),另外设置一主一备两台总箱(管各个消防风机房的双切箱、一台双切箱管潜水泵、防火卷帘)
发表于 2020-5-7 16:55:52 | 显示全部楼层
这个估计都是习惯做法了吧
     
发表于 2020-5-7 22:28:40 | 显示全部楼层
目前主流设计还是应急照明单独一个双切,各风机房单独双切,潜水泵看情况,个数较多一般单独设一个潜水泵双切,较少可以就近引自风机房双切。
     
发表于 2020-5-7 22:29:44 | 显示全部楼层
等8月1号以后就好办了,一个防火分区设一个总双切就行,不用纠结了
     
 楼主| 发表于 2020-5-7 23:13:20 来自手机 | 显示全部楼层
主要还是缺相,而且记得答疑针对缺相问题时,说不要缺相,也没必要单独设置太浪费双切,新民规除了老早那版,有新稿么,不然到时候压力太大啊,规范加条文说明加实施指南
     
 楼主| 发表于 2020-5-7 23:22:42 来自手机 | 显示全部楼层
答疑266条那里面的第70条,一个防火分区设总应急照明配电箱,放射至各防火分区的集中电源或应急照明箱配电,这还不如所在防火分区带呢
     
发表于 2020-5-9 11:32:46 | 显示全部楼层
我们车库做法:普通照明4-8个防火分区公用1台总箱;每个防火分区设1台集中电源,其电源引自本防火分区的消防电源(如消防风机双切箱);防火卷帘、潜污泵就近从本防火分区的消防风机双切箱放射式引接电源。目前没人提出异议。
     
发表于 2020-5-9 12:11:30 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2020-5-9 11:32
我们车库做法:普通照明4-8个防火分区公用1台总箱;每个防火分区设1台集中电源,其电源引自本防火分区的消 ...

我这么做刚被专家提了,依据是民规的“动力与照明分开配电”
     
发表于 2020-5-9 12:13:43 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2020-5-7 23:22
答疑266条那里面的第70条,一个防火分区设总应急照明配电箱,放射至各防火分区的集中电源或应急照明箱配电 ...

这个问题的答复存疑,我看过的几个答疑汇编中此问题的回复不一致,有的说可以就近接、有的说要动照分开……
相关答疑的汇编:http://gf.1190119.com/list-1124.htm
发表于 2020-5-9 14:22:35 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2020-5-9 12:11
我这么做刚被专家提了,依据是民规的“动力与照明分开配电”

这种地下室的动照分开,倒也不是光考虑互相影响,更多的是从管理、维护上考虑
     
发表于 2020-5-9 15:26:10 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2020-5-9 12:11
我这么做刚被专家提了,依据是民规的“动力与照明分开配电”

民规上是说动力、照明和消防配电要分开,并没有要求消防负荷的动力和照明分开。简单理解动力、照明必须分开,延伸到消防的动力和照明也必须分开,那么,消防风机房的备用照明就不允许从风机房的双切箱取电,集中电源从防火分区内的消防电源供电也是一句空话了。
     
发表于 2020-5-9 15:34:01 | 显示全部楼层
楼上有理。
普通的照明、动力要分开。消防负荷没有哪个条文规定也要照明、动力分开。
     
发表于 2020-5-9 15:36:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-5-7 16:55
但我院的设计依然是:一个防火分区设:一台普通照明箱,一台应急照明双切箱(管集中电源,设备房的照明), ...

这种做法也不错,谁都无法提出反对意见。但是,每个防火分区要引来5个回路电源,其中3个回路电源容量极小。一个车库10个防火分区,是否要引来50个回路?经济上不合理。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则