账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11182|回复: 13

[问题探讨] 请教塑壳断路器热磁脱扣器的额定电流是怎么来的?

[复制链接]
     
发表于 2020-4-29 12:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
以250A壳架的热磁脱扣塑壳为例,一般产品手册上的额定电流都是100、125、160、180、200、225、250A,某些厂商还有140A(例如常熟开关)。请问下这些额定电流是有某个规范规定的吗,还是开关厂家组成行业协会约定俗成而来的?

我遇到一个照明干线计算电流约115A,长延时整定值选125A偏小,选160A偏大而且电缆需放大;我想选140A,但是看了好几个产品手册,有些厂家没有140A额定电流,例如我们本地房产商喜欢用最便宜的NM1系列塑壳就没有140A额定电流。
发表于 2020-4-29 14:43:02 | 显示全部楼层
这个有一个标准电流等级,GB762有过要求
     
 楼主| 发表于 2020-4-29 16:37:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-4-29 14:43
这个有一个标准电流等级,GB762有过要求

嗯嗯,查了GB762-2002中确实没有140A。
网上查到说断路器的额定电流的规定出自《JB1284-1985 低压断路器 》,没找到电子版,据说其中也没有140A。
     
发表于 2020-4-29 19:04:04 | 显示全部楼层
热磁脱扣不是也有几级可以调?0.6,0.7,0.8这样的
     
 楼主| 发表于 2020-4-29 19:40:49 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2020-4-29 19:04
热磁脱扣不是也有几级可以调?0.6,0.7,0.8这样的

那可能是比较高级的产品?我经常查的是常熟CM3系列的塑壳产品手册,热磁复合脱扣器都是不可调的。
     
发表于 2020-4-29 19:58:52 | 显示全部楼层
大一级是小一级的不小于1.25倍的关系
     
发表于 2020-4-30 09:05:50 | 显示全部楼层
各厂参数不完全相同,最好看厂家样本。
     
发表于 2020-4-30 09:12:19 | 显示全部楼层
绝大多数国产非选择性断路器的瞬动电流是长延时整定电流的固定倍数,只需整定长延时脱扣器动作电流。
     
发表于 2020-4-30 10:11:29 | 显示全部楼层
一般长延时整定值是可调的
     
发表于 2020-4-30 14:02:51 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2020-4-29 19:40
那可能是比较高级的产品?我经常查的是常熟CM3系列的塑壳产品手册,热磁复合脱扣器都是不可调的。

我刚看了产品样本,可以设定脱扣器电流
)`L}_X5OO6`Q`}4}X$ZBZFC.png
     
 楼主| 发表于 2020-4-30 19:03:51 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2020-4-30 14:02
我刚看了产品样本,可以设定脱扣器电流

CM3E是电子式脱扣器啊,当然可调呀。
另外,他们公司换代产品CM5系列的热磁脱扣器也是0.1In可调,老款的CM1和CM3热磁不可调。
     
 楼主| 发表于 2020-4-30 19:10:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 liuex 于 2020-4-30 19:13 编辑
zhouke 发表于 2020-4-30 09:05
各厂参数不完全相同,最好看厂家样本。

我也觉得设计选型按说应该以厂家的样本为准,不过民营房产项目真是野路子太多了……
我们前几年有个项目,甲方一开始牛B大发了:“我们要做全区最好的项目,机电设备一律使用进口高端品牌!石材都要巴西进口的!我已经去考察过并订货了!”
验收时塑壳断路器一律是正泰最便宜的NM1,消防电梯的3208断路器都尼玛是手写便签纸贴上去的3208……
     
发表于 2020-4-30 20:04:05 | 显示全部楼层
基本上是1.25倍的关系,原因是为了上下级能有选择性。举个例子比如上级如果是140,下级是125,很可能就没有选择性了。
     
发表于 2020-5-1 10:24:26 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2020-4-30 19:10
我也觉得设计选型按说应该以厂家的样本为准,不过民营房产项目真是野路子太多了……
我们前几年有个项目 ...

不同产品参数可能不同,私自改变型号应保证其性能参数不低于设计的要求,应有设计变更。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则