账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13643|回复: 20

[问题探讨] 防静电接地业主要求接地单独设置

[复制链接]
发表于 2020-4-27 17:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑物的一个房间,需要防静电接地,业主要求接地单独设置,是否好操作,有没有必要?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-4-27 17:11:55 | 显示全部楼层
要清楚单独接地目的是什么吧,民用建筑都统一接地极,在设一个单独接地,比较困难。
     
发表于 2020-4-27 17:39:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 mbing 于 2020-4-27 17:41 编辑

利用究竟的柱子内主筋再设置个接地,且此柱不做防雷引下线或其它接地用

点评

是的  发表于 2020-4-28 08:27
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-4-27 17:40:33 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-4-27 17:11
要清楚单独接地目的是什么吧,民用建筑都统一接地极,在设一个单独接地,比较困难。

“业主要求接地单独设置”—— 并不是要求再行另做一套接地极。
     
发表于 2020-4-29 06:04:09 | 显示全部楼层
不好操作,IEC标准:共用接地极
     
发表于 2020-4-30 09:41:16 | 显示全部楼层
通常 业主要求接地单独设置,可以理解为要设置专用接地连接线、专用引下线、专用接地极但没要求是独立接地极。所以共地也好操作。

点评

共用接地极,也就没有专用接地极  发表于 2020-4-30 10:08
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-11-9 21:09:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 shly2216 于 2020-11-9 21:10 编辑

前不久,有个同僚也和我说了同一件事,也是要求接地单独设置,和我交流了一下。我说,不能这样做吧?不同接地网的话,那等地位联接有何意义?  此了此贴进来学习一下
     
发表于 2020-11-9 22:08:52 | 显示全部楼层
单独接地不好做,碰到过工艺要求,都是单独在室外做接地网。
     
发表于 2020-11-9 22:10:35 | 显示全部楼层
但是意义看不出多大。而且感觉可靠性降低了。
     
发表于 2021-5-7 11:09:00 | 显示全部楼层
同问各位前辈,因为电子设备防静电、防静电地板需要接地,由于接地电阻的原因是否有另设接地极的需要?
     
发表于 2022-7-29 16:15:29 | 显示全部楼层
楼主最后是怎么做的,我现在有个项目,电子类厂房;防静电接地,甲方要求接地网单独做,不与主体合用;我给的建议是联合接地,接地干线不共用,甲方不同意;再问一句,真有严格意义上互相独立的接地网吗
 楼主| 发表于 2022-7-29 16:22:35 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2022-7-29 16:15
楼主最后是怎么做的,我现在有个项目,电子类厂房;防静电接地,甲方要求接地网单独做,不与主体合用;我给 ...

规范从来就没有要求单独设置,都是要求等电位联结
 楼主| 发表于 2022-7-29 16:23:20 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2022-7-29 16:15
楼主最后是怎么做的,我现在有个项目,电子类厂房;防静电接地,甲方要求接地网单独做,不与主体合用;我给 ...

如果独立,要求与防雷间距20米,小于10欧
     
发表于 2022-7-29 16:32:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-29 16:23
如果独立,要求与防雷间距20米,小于10欧

有没有这方面的资料可以查阅的,可以推荐一下;我看了好几本规范,乃至石油化工等都是可以联合接地的;单独接地之前没接触过,不懂怎么做
     
发表于 2022-7-29 16:36:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-29 16:23
如果独立,要求与防雷间距20米,小于10欧

我做过,就是按您说的这个的。
我在总图上,把各建筑圈出来,然后offset20m,看看还剩啥地方。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则