账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10199|回复: 19

[求助] 应急照明疑惑

[复制链接]
     
发表于 2020-4-27 10:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
QQ截图20200427103109.png QQ截图20200427103149.png 安全出口外面的,像这样在门口外面加灯吗,这样的话,室外可以这样加吗

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-4-27 10:40:42 | 显示全部楼层
安全出口外面还用加灯?
     
 楼主| 发表于 2020-4-27 10:43:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-4-27 10:40
安全出口外面还用加灯?

QQ截图20200427104219.png QQ截图20200427103149.png 这是审图的意见,大佬你看看是什么意思
     
 楼主| 发表于 2020-4-27 10:47:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-4-27 10:40
安全出口外面还用加灯?

QQ截图20200427104647.png 我的是这样的
发表于 2020-4-27 11:28:00 | 显示全部楼层

估计是服务大厅照度不够,楼梯间没有楼层标志
     
发表于 2020-4-27 12:36:58 | 显示全部楼层
现在出口外面按规范是要灯,但我也经常不设计,审查提了再加
     
发表于 2020-4-27 15:40:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-4-27 10:40
安全出口外面还用加灯?

是的,出口外面要加灯
发表于 2020-4-27 16:19:47 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-4-27 15:40
是的,出口外面要加灯

没有多层台阶,也需要?
     
发表于 2020-4-27 17:16:38 | 显示全部楼层
明白应急照明的作用,室外已是安全区域了,有什么用?
     
发表于 2020-4-27 18:34:30 | 显示全部楼层
是的,这一点和以前的普遍做法不同。现在的安全出口外面也要加疏散照明,1Lx。
     
发表于 2020-4-27 18:35:44 | 显示全部楼层
强调“安全出口外面及附近”。
     
发表于 2020-4-28 21:44:59 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2020-4-27 18:35
强调“安全出口外面及附近”。

附近时好近?只在出口附近装,火烧过来了,又咋办呢?
     
发表于 2020-5-3 16:14:07 | 显示全部楼层
参照19D702-7P40的做法
     
发表于 2020-5-9 16:39:58 | 显示全部楼层
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》
3. 2. 5 照明灯应采用多点、均匀布置方式,建、构筑物设置照明灯的部位或场所疏散路径地面水平最低照度应符合表3.2.5的规定。
Ⅳ-6安全出口外面及附近区域、连廊的连接处两端
     
发表于 2020-5-17 13:38:33 | 显示全部楼层
亱间出口处有一定的照度利于疏散
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则