[求助] 弱电道路预埋管线怎么确定几孔几根呢?

[复制链接]
     
发表于 2020-4-19 16:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 阿虚 于 2020-4-19 16:05 编辑

各位老师,小地方去年下半年才全面推行光纤入户,那么光纤入户三网合一之后道路设计上需要埋几根管?可不可以这样理解,电信,联通、移动、广电四大运营商每个一根管,监控一根,预留一根,这就是6根,所以道路上预埋6*7孔110 PVC管,小区进4*7孔110 PVC。然而网上下的图纸有的预埋8根,有的预埋6根,5根,还有用8孔的,十分困惑,这个几孔几根的数量怎么确定的呢?有相关的资料吗?在网上搜了2个下午没找到
     
发表于 2020-5-8 15:01:47 | 显示全部楼层
其实埋几根管子是要运营商确定的,他们也是根据小区楼栋数及规模来确定光交箱的位置及数量才能确定埋管数量,需要综合考虑。让开发商召集运营商来开个短会即可解决
     
发表于 2020-5-8 15:04:46 | 显示全部楼层
目前各地的老旧小区改造也是这么干的,必须召集运营商来开会确定室外弱电路由方案
     
发表于 2020-5-9 10:49:18 | 显示全部楼层
道路? 市政的话,找规划条件。没有规划的话 一般一个小区入口4~6根已经够了
     
发表于 2020-5-9 11:21:10 | 显示全部楼层
让开发商召集运营商来开个短会即可解决
     
 楼主| 发表于 2020-9-7 09:30:00 | 显示全部楼层
十分感谢各位的解答