[问题探讨] 配电间灯具

[复制链接]
     
发表于 2020-4-16 16:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电间的的灯现在算做备用照明,那么一个回路现在能管多少层了?
     
发表于 2020-4-17 06:33:56 | 显示全部楼层
能将问题写详细点吗?
     
发表于 2020-4-17 06:34:58 | 显示全部楼层
能将问题写详细点吗?
     
发表于 2020-4-17 07:54:48 | 显示全部楼层
能将问题写详细点吗?
     
发表于 2020-4-26 08:43:19 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-4-17 07:54
能将问题写详细点吗?

估计他应该想问电气间、电井这些地方照明属于应急照明还是备用照明吧
     
发表于 2020-4-26 11:13:20 | 显示全部楼层
配电间设应急照明,电井不设。
     
发表于 2020-4-26 17:23:32 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2020-4-26 11:13
配电间设应急照明,电井不设。

我这边是按照备用照明设置的,但是有的图审要求按照民规备用照明时间带蓄电池的那种
     
发表于 2020-4-28 11:50:03 | 显示全部楼层
我是按备用照明设置的,灯具自带蓄电池,满足民规的备用照明转换时间要求
     
发表于 2020-5-21 11:12:02 | 显示全部楼层
我们配电间和电井都设的备用照明,但是按专家说法,电井不需要设置备用照明,只需要检修照明。
     
发表于 2020-5-21 12:32:12 | 显示全部楼层
abu1216 发表于 2020-5-21 11:12
我们配电间和电井都设的备用照明,但是按专家说法,电井不需要设置备用照明,只需要检修照明。

配电间应设备用照明,电井新的GB50352没有规定,个人意见:因有強弱电设备,为检修、巡视、应急等需要,还是从给A箱供电的ATSE箱引照明回路供电为好