账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5918|回复: 8

[求助] 求变配电房同时引出TN-S和TN-C-S常规做法

[复制链接]
     
发表于 2020-3-29 17:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看老王300问变配电房同时引出TN-S和TN-C-S,进线和联络开关要3P,网上看了论文说4P不行,但是无奈别的内容看不懂,现实中看了别的大院的图纸是4P,出线有5芯(本楼)和4芯(其它建筑)。我现在也不问原因了,说了我也听不懂,只想问问同时引出TN-S和TN-C-S有没有国标图集有做法,或者各位一般都是怎么做的,是用4P,为了断开零线,不管那些论文提到的原因,还是用3P?感谢
     
发表于 2020-3-30 10:17:55 | 显示全部楼层
2台变压器中性点一点接地,变压器主开关和联络开关均选用3P断路器。可配出TN-S、TN-C-S配电回路。
     
发表于 2020-3-30 10:20:18 | 显示全部楼层
2台变压器中性点一点接地,变压器主开关和联络开关均选用3P断路器。可配出TN-S、TN-C-S配电回路。
发表于 2020-3-30 14:44:27 | 显示全部楼层
选用3P开关,没有问题
     
 楼主| 发表于 2020-3-30 16:59:18 | 显示全部楼层
其中一台变压器再与发电机切换呢?双电源切换要4P吧,还是这里也是PEN用3P即可
     
发表于 2020-3-30 22:43:55 | 显示全部楼层
为防断零事故引发设备过电压及保证检修人员安全,变压器主开关及联开关用3P型
     
发表于 2020-3-30 22:46:48 | 显示全部楼层
为防断零事故引发设备过电压及保证检修人员安全,变压器主开关及联开关用3P型
     
发表于 2020-3-30 22:54:36 | 显示全部楼层
小小军 发表于 2020-3-30 16:59
其中一台变压器再与发电机切换呢?双电源切换要4P吧,还是这里也是PEN用3P即可

ATSE要用4P,(应作用于所有导体,以防並联)
     
发表于 2020-3-30 23:00:03 | 显示全部楼层
小小军 发表于 2020-3-30 16:59
其中一台变压器再与发电机切换呢?双电源切换要4P吧,还是这里也是PEN用3P即可

ATSE要用4P,(应作用于所有导体,以防並联)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则