[问题探讨] 电气竖井内桥架布置问题

[复制链接]
     
发表于 2020-1-23 10:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个1200×600的强弱电合并竖井,据我所知,消防配电线路与非消防配电线路要求布置在电缆井两侧,而配电线路与弱电线路也要求布置在电缆井两侧,这个改如何实现呢?
     
发表于 2020-1-24 11:25:23 | 显示全部楼层
那就分别设置强、弱电电缆井。

评分

参与人数 1E币 +66 收起 理由
admin + 66 给新春佳节之际依然不忘钻研专业的你!

查看全部评分

     
发表于 2020-4-28 12:02:27 | 显示全部楼层
强弱电需要设在电缆井两侧吗,这个出处在哪里呢
发表于 2020-4-28 14:17:16 | 显示全部楼层
abu1216 发表于 2020-4-28 12:02
强弱电需要设在电缆井两侧吗,这个出处在哪里呢

民规8.12.8
     
发表于 2020-4-29 09:17:06 | 显示全部楼层
最后怎么解决的?
     
发表于 2020-4-29 09:25:39 | 显示全部楼层
弱电和消防在一侧~
发表于 2020-4-29 09:27:03 | 显示全部楼层
一个是“应”,一个是“宜”,首先保证“应”
发表于 2020-4-29 09:28:16 | 显示全部楼层
井两边布置消防和非消防,强弱电最好能保证300间距就可以了
     
发表于 2020-4-30 00:35:43 | 显示全部楼层
这井太小了吧,你们平时都做这么小的竖井么?
     
发表于 2020-5-8 12:11:00 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-4-29 09:28
井两边布置消防和非消防,强弱电最好能保证300间距就可以了

我们也一般这个原则