[问题探讨] 电缆阻燃等级设计

[复制链接]
     
发表于 2020-1-14 11:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我们设计图按《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T19666-2005(新规GB/T19666-2019,2020年7月1日施行)中设计ZC,审图单位要求,按《电缆及光缆燃烧性能分级》GB 31247-2014中明确阻燃线缆的级别要求(不应采用B3,以及无C级)。大家在设计图时,是怎样设计的?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2020-2-9 16:36:58 | 显示全部楼层
请教各位大侠们你们是怎么设计的?
     
发表于 2020-2-10 15:00:13 | 显示全部楼层
既然两本都是现行规范,那应该执行哪本都可以。另外,可以请教一下审图如果用GB 31247-2014,工程中实际如何选择确定级别。有设计规范的规定吗
     
发表于 2020-2-10 15:55:39 | 显示全部楼层
燃烧性能分级和阻燃等级还是有一定的区别,审图也不宜要求按产品标准进行设计。19666有时可操作性更好些,例如不同截面电缆共用桥架时,31247就不大好办