树欲静而风不止 发表于 2020-1-8 08:49 框架电流为200A,长延时脱扣器整定值Iset1=(0.4~1)In,就应该是80A-200A整定
luotuoci 发表于 2020-1-8 08:59 首先我认为框架电流与In是两个不同值,In小于等于框架电流;其次,比如In-200A,整定在0.5In即Iset1=100A ...
树欲静而风不止 发表于 2020-1-8 09:06 框架电流与In是两个不同值,In整定时按0.4-1(框架电流)来整定,最大可以整定到框架电流。 如果你整定 ...
luotuoci 发表于 2020-1-8 09:12 0.4-1整定出来的值应是长延时Iset1值,不是In值呀。In是在框架电流下选定的一个小于框架电流的标准值,选 ...
树欲静而风不止 发表于 2020-1-8 09:16 嗯,我想错了
luotuoci 发表于 2020-1-8 08:01 我认为In即为你所举例中的80A或100A,而长延时整定值为Iset1=40A,你所说的瞬时值为400A即为瞬时倍数乘以Is ...
x01oct 发表于 2020-1-8 09:22 您这个图片上不是写明了么,您选了一个不可调的10In产品(上图)和3In出产品(下图) 您截图这个样本 ...