账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11670|回复: 11

[求助] 三相四孔插座应该配置几P的漏电保护?

[复制链接]
     
发表于 2020-1-4 21:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 自由的零线 于 2020-1-4 21:48 编辑

三相五孔插座,肯定是配4P的漏电保护没毛病,但是三相四孔的插座呢?第四个孔中接入的是PE还是PEN?个人感觉是接入PEN,漏保也是4P,但是低压接地形式是TN-S,应该不能再改为TN-C了。我们之前图中表示是4P漏保,断路器到插座5根线,有点迷糊了。
     
发表于 2020-1-4 21:53:37 来自手机 | 显示全部楼层
三相四孔插座应该是3P+PE,所以漏电保护应该是3P,PE线不能穿过
     
 楼主| 发表于 2020-1-4 22:14:28 | 显示全部楼层
yaochaoren 发表于 2020-1-4 21:53
三相四孔插座应该是3P+PE,所以漏电保护应该是3P,PE线不能穿过

那在请教下,什么时候应该设置三相五孔的插座呢?比如那些移动设备需要三相带N线?有些甲方只要求需要留三相插座,但具体用途却不明确。
     
发表于 2020-1-5 16:54:08 | 显示全部楼层
任何情况下,保护线都不能断开。TN-C不允许4P,TN-S可以3P
     
 楼主| 发表于 2020-1-5 22:25:20 | 显示全部楼层
不言自明 发表于 2020-1-5 16:54
任何情况下,保护线都不能断开。TN-C不允许4P,TN-S可以3P

低压接地形式为TN-S,配置的三相四孔插座只能配置3P漏保对吗?
     
发表于 2020-1-6 08:25:39 | 显示全部楼层
都行 只是4P开关的N极不引出即可。
     
发表于 2020-1-6 08:56:22 | 显示全部楼层
不言自明 发表于 2020-1-5 16:54
任何情况下,保护线都不能断开。TN-C不允许4P,TN-S可以3P

TN-S配3P的RCD有风险
     
发表于 2020-1-6 10:30:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣知事 于 2020-1-6 10:33 编辑

三相四孔插座最粗大的是PE,没有零线。采用3P,4P,3P+N漏电保护都可以。防止断零主要防止在TN-C系统失去保护,没有零线就不存在失去保护啰。
三相五孔插座最粗大的是PE,有零线。采用 4P,3P+N 都可以,防止断零主要防止在TN-C系统失去保护,现在PE另设,而且不经过漏电保护,哪就没有关系啰。
应该不迷糊的。
不管是现在,还是上个世纪,很少有人采用TN-C系统的。
有规定漏电保护开关以后是不可以采用TN-C,TN-C- S 型式的,因为其影响漏电保护开关正常运行。
在TN-S系统中,如果真想搞TN-C也可以。PE不能和N线合并,但是从N线再分离出PE也没有问题,也就是TN-C。所有支线都是和干线程并联状态,不分先后的。能在TN-C,后面搞TN-C-S,同样可以在TN-S后面搞TN-C。但是,有一条必须遵循的,就是漏电保护开关以后,是不能搞TN-C,TN-C-S。
     
发表于 2020-1-6 11:21:38 | 显示全部楼层
三相移动设备 设置N线 其实是不太负责任的。3相5极插座不应推广。
     
 楼主| 发表于 2020-1-8 00:48:49 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2020-1-6 10:30
三相四孔插座最粗大的是PE,没有零线。采用3P,4P,3P+N漏电保护都可以。防止断零主要防止在TN-C系统失去保 ...

感谢解答!
     
 楼主| 发表于 2020-1-8 00:49:52 | 显示全部楼层
qsy 发表于 2020-1-6 11:21
三相移动设备 设置N线 其实是不太负责任的。3相5极插座不应推广。

这个怎么说?

点评

qsy
断N故障  发表于 2020-1-9 10:00
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则