账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3186|回复: 2

[求助] 安全电压

[复制链接]
     
发表于 2020-1-3 17:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
  安全电压的线路除了特别潮湿,易燃易爆场所外,是不是不需要套管保护的?
     
发表于 2020-1-3 23:55:35 | 显示全部楼层
5.1.2 标称电压超过交流方均根值25V容易被触及的裸带电体,应设置遮拦或防护物。其防护等级不应低于现行国家标准《外壳防护等级(IP)代码》GB 4208规定的IP××B级或IP2×级。
     
发表于 2020-1-3 23:59:31 | 显示全部楼层
看错了,如果是保护套管,大部分场合还是需要的吧,防止机械损伤也是一方面。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则