账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6511|回复: 8

[求助] 关于商铺配电箱室外进线SPD问题

[复制链接]
     
发表于 2020-1-3 14:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
微信截图_20200103141120.png

单体设有配电间,电缆分支箱进线埋地采用浪涌保护器一类试验,商铺电表箱采用浪涌保护器二类试验,那从室外进线的商铺户内配电箱(如图)需不需要设置一类实验SPD???
     
发表于 2020-1-5 10:28:58 | 显示全部楼层
如果不是精密电子电器设备,如果不是雷电多发地区,一般不需要。这个东西很消耗电能的。而且,容易坏。
     
发表于 2020-12-16 15:55:47 | 显示全部楼层
室外直接进线到小商铺是SPD都不设置还是不设置一类实验SPD。如果设置了SPD,SPD和钢管是直接接到接地网吗,是否需要再做LEB。
     
发表于 2020-12-16 16:22:58 | 显示全部楼层
室外线路无直接雷击风险,不用考虑I类试验SPD。因为电表箱已设置II类试验SPD作第二级电涌保护,按道理是按冲击耐压4kV设置的保护,户内配电箱要作的话应该是第三级电涌保护,做不做好像没有强制规定。第三级电涌保护也可以做在插座中。考虑到现在照明灯具以LED为主,且终端箱处很可能接光猫电源,终端配电箱做一个是合理的。但从实际运行的效果看,终端箱SPD出问题的不少,效果不好。
     
发表于 2020-12-16 16:42:10 | 显示全部楼层
如果设了SPD,SPD接地怎么做
     
发表于 2020-12-16 17:08:39 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2020-12-16 16:42
如果设了SPD,SPD接地怎么做

接箱内PE端子排就接地了
     
发表于 2020-12-16 17:13:45 | 显示全部楼层
接箱内PE母排经过PE线然后到另外商铺配电间(电表设在另外商铺配电间)的话再接地是不是太远了。
     
发表于 2020-12-17 10:47:22 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2020-12-16 17:13
接箱内PE母排经过PE线然后到另外商铺配电间(电表设在另外商铺配电间)的话再接地是不是太远了。

没关系。如果变配电所在楼内,再远也是基础地;如果是低压线引入楼内,进入处有重复接地和等电位联结,还是接基础地。电涌电流在PE线上产生的压降,通常远小于其在接地电阻上的压降,影响可忽略。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则