[问题探讨] 矿物绝缘电缆耐火试验

[复制链接]
     
发表于 2019-12-31 13:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对于耐火试验的供火温度,在哪本规范有要求?图集里(09D101-6)里提到950-1000度,规范里在GB/T 13033.1中只提到180min,GB/T 19216.21中也没提及供火温度。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2019-12-31 14:54:00 | 显示全部楼层

想知道矿物绝缘的
     
发表于 2019-12-31 18:03:51 | 显示全部楼层
推荐你看一下建筑电气2018.3.001期的论文,《民用建筑电缆的阻燃和耐火》并且它后面的参考文献有很相应的规范。
     
发表于 2020-1-2 14:46:15 | 显示全部楼层
供火温度见GB/T 19216.11,不低于750℃
     
 楼主| 发表于 2020-1-2 15:36:47 | 显示全部楼层
monchichi 发表于 2020-1-2 14:46
供火温度见GB/T 19216.11,不低于750℃

就是说图集的950-1000,这个数据,没有规范依据?
     
发表于 2020-1-3 15:48:22 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2020-1-2 15:36
就是说图集的950-1000,这个数据,没有规范依据?

JG/T 313-2014第6.4.4、7.5.4条
GB34926-2017第10.5条
gb34926.jpg
jgt313-1.jpg
jgt313-2.jpg
     
 楼主| 发表于 2020-1-3 15:59:54 | 显示全部楼层
monchichi 发表于 2020-1-3 15:48
JG/T 313-2014第6.4.4、7.5.4条
GB34926-2017第10.5条

谢谢,厉害{:1_425:}
     
发表于 2020-5-7 09:12:15 | 显示全部楼层
BS 6387:2013适用于外径外径小于20mm的电缆耐火试验