zhouke 发表于 2019-12-28 11:11 地下室楼梯间应急照明与地上层楼梯间应急照明应分别供电。
kawenganet 发表于 2019-12-30 08:51 "地下室楼梯间应急照明与地上层楼梯间应急照明应分别供电",具体规范是那条:防烟楼梯间应设置应急照明配 ...
zhouke 发表于 2019-12-30 11:12 对不起,我没说清楚。我的意思是:楼梯间地下室与一层之间设有防火门时,以防火门为界,地下室楼梯间应急 ...
消防应急照明专题帖子汇总
kawenganet 发表于 2019-12-30 12:02 为什么要这么做呢? 因为我之前也想过,地下室和首层的楼梯是分开的两把楼梯,如果是应急照明是自带电 ...
zhouke 发表于 2019-12-31 11:06 以防火门为界,地下室楼梯间与地上层楼梯间为2个防火分区,应急照明分支回路跨越防火分区违规。GB50016-2 ...
kawenganet 发表于 2019-12-31 15:07 10.1.7 消防配电干线宜按防火分区划分,消防配电支线不宜穿越防火分区。 3.3.7
zhouke 发表于 2020-1-2 12:15 按用词说明,多数情况下“宜”=“应”。 JGJ16-2008为现行规范,13.9.8规定:消防配电支线不应穿越防火 ...