账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8319|回复: 13

[问题探讨] 车载发电机可以作为消防应急电源么?消防验收能通过不?

[复制链接]
     
发表于 2019-12-27 10:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 wyq215 于 2019-12-27 10:47 编辑

有个污水处理的项目,由于位置原因,无法设置发电机房,能否采用发电车代替发电机房,作为消防负荷的应急电源?消防验收能通过不?
发表于 2019-12-27 10:39:21 | 显示全部楼层
当然可以,但消防审查验收一般要求明确设置和采购
     
 楼主| 发表于 2019-12-27 10:45:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-12-27 10:39
当然可以,但消防审查验收一般要求明确设置和采购

谢谢您的回答,您的意思是:可以这样设置,但是消防审查验收不能通过,对吧?
发表于 2019-12-27 10:48:53 | 显示全部楼层
wyq215 发表于 2019-12-27 10:45
谢谢您的回答,您的意思是:可以这样设置,但是消防审查验收不能通过,对吧?

不是的,消防验收时得看到你的移动发电机
     
发表于 2019-12-27 15:40:00 | 显示全部楼层
电源无法满足本项目最高负荷等级的要求么?

车载柴发一般不能作为常用应急电源,因为无法保证常在这里,临时用用还行
     
 楼主| 发表于 2019-12-27 15:50:19 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-12-27 15:40
电源无法满足本项目最高负荷等级的要求么?

车载柴发一般不能作为常用应急电源,因为无法保证常在这里, ...

项目有消防的负荷啊,消防负荷要求一主一备两个电源供电吧。  项目自购一台车载柴发,保证停在配电房旁边就可以了吧。
     
发表于 2019-12-27 15:53:08 | 显示全部楼层
wyq215 发表于 2019-12-27 15:50
项目有消防的负荷啊,消防负荷要求一主一备两个电源供电吧。  项目自购一台车载柴发,保证停在配电房旁边 ...

消防是一级负荷?二级负荷?如果是区域污水厂,电源不可能不能满足要求啊?区域污水厂至少也是二级负荷了
     
 楼主| 发表于 2019-12-27 16:30:30 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-12-27 15:53
消防是一级负荷?二级负荷?如果是区域污水厂,电源不可能不能满足要求啊?区域污水厂至少也是二级负荷了

问题是该区域只有一个供电的电源,其他供电电源都有好几公里的距离。
     
发表于 2019-12-27 17:09:20 | 显示全部楼层
发电车,验收完就开走?发电车的投资会高出很多吧?你这个肯定不行的。
没有地方,就要想办法调整总体布局,否则项目不可行。
     
发表于 2019-12-27 17:52:27 | 显示全部楼层
wyq215 发表于 2019-12-27 16:30
问题是该区域只有一个供电的电源,其他供电电源都有好几公里的距离。

那您区域污水厂是按三级负荷供电的?
有点儿奇怪啊

感觉您这连平时供电都保证不了
     
 楼主| 发表于 2020-1-6 09:15:28 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2019-12-27 17:09
发电车,验收完就开走?发电车的投资会高出很多吧?你这个肯定不行的。
没有地方,就要想办法调整总体布局 ...

调整总体布局又得改规划,往下还有好多很麻烦的手续要搞;发电车是不会开走的,一直放在配电房旁边。
     
 楼主| 发表于 2020-1-6 09:17:17 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-12-27 17:52
那您区域污水厂是按三级负荷供电的?
有点儿奇怪啊

污水厂是按二级负荷供电啊,但是附近就只有那么一个电源了!到时候也不清楚设计院要怎么弄才能通过验收。。
     
发表于 2020-1-6 10:23:55 | 显示全部楼层
wyq215 发表于 2020-1-6 09:17
污水厂是按二级负荷供电啊,但是附近就只有那么一个电源了!到时候也不清楚设计院要怎么弄才能通过验收。 ...

一个电源,双回路也满足二级负荷要求。
《供配电系统设计规范》“3.0.7 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。”
     
发表于 2020-1-6 17:09:22 | 显示全部楼层
1、如果二级负荷大能不能配一台集装箱式发电机,应该跟车载占地差不多吧
2、如果负荷小,找一个小房间做发电机房应该就够了,把重要负荷都挂在发电机切换之后的母线上
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则