账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16143|回复: 24

[电气资讯] 阻燃电缆是可燃物么?

[复制链接]
     
发表于 2019-12-26 14:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题。如果是可燃物,吊顶内超高0.8米,是否需要做烟感?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2019-12-26 14:29:58 | 显示全部楼层
阻燃电缆应该不是可燃物
     
 楼主| 发表于 2019-12-26 14:34:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-12-26 14:29
阻燃电缆应该不是可燃物

阻燃电缆是可燃的,但是能够防止燃烧的危害扩大。 阻燃电缆,是指在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。根本特性是:在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行,但可阻止火势的蔓延。通俗地讲,电线万一失火,能够把燃烧限制在.

百度的介绍。。不知道可燃物 是怎么定义的。
     
发表于 2019-12-26 14:35:00 | 显示全部楼层

阻燃电缆严格了应该是可燃物,算可燃物中的难燃物,在一定时间,范围内能自行熄灭,达到阻燃性。
发表于 2019-12-26 14:56:11 | 显示全部楼层
要是这么说,耐火电缆也是可燃物
     
发表于 2019-12-26 15:13:19 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-12-26 14:56
要是这么说,耐火电缆也是可燃物

耐火电缆是可燃物,耐火电缆强调的是耐火性,在火烧下,能保持导电铜芯不断,火烧着,也能持续规定时间的供电性。阻燃电缆强调火灾不蔓延性。。两者都不是强调可不可燃,矿物绝缘电缆强调不燃。
发表于 2019-12-26 15:19:37 | 显示全部楼层
saywow 发表于 2019-12-26 15:13
耐火电缆是可燃物,耐火电缆强调的是耐火性,在火烧下,能保持导电铜芯不断,火烧着,也能持续规定时间的 ...

关键是,现在的柔性矿物绝缘电缆,外护套也属于可燃呀
     
发表于 2019-12-26 15:38:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-12-26 15:19
关键是,现在的柔性矿物绝缘电缆,外护套也属于可燃呀

这个是个问题
     
 楼主| 发表于 2019-12-26 15:44:01 | 显示全部楼层
saywow 发表于 2019-12-26 14:35
阻燃电缆严格了应该是可燃物,算可燃物中的难燃物,在一定时间,范围内能自行熄灭,达到阻燃性。

可燃物 有明确的定义么?
     
发表于 2019-12-26 15:48:00 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-12-26 15:19
关键是,现在的柔性矿物绝缘电缆,外护套也属于可燃呀

柔性矿物绝缘电缆厂家样本,执行的规范依据和传统矿物绝缘电缆不一样,新产品,我一般没选用柔性矿物绝缘电缆。待行业情况看以后
     
发表于 2019-12-26 15:52:24 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2019-12-26 15:44
可燃物 有明确的定义么?

这个该是初中物理化学知识(凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起燃烧化学反应的物质称为可燃物),这个也没其他定义差别
     
发表于 2019-12-26 15:55:24 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2019-12-26 14:34
阻燃电缆是可燃的,但是能够防止燃烧的危害扩大。 阻燃电缆,是指在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验 ...

那就做上吧,有总比没有好,说得通就可以吧。
     
发表于 2019-12-26 16:20:24 | 显示全部楼层
吊顶内应穿金属管敷设,就不属于可燃物,不需要设置探测器
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2019-12-26 16:30:33 | 显示全部楼层
bais 发表于 2019-12-26 16:20
吊顶内应穿金属管敷设,就不属于可燃物,不需要设置探测器

托盘桥架呢?
发表于 2019-12-26 16:38:14 | 显示全部楼层
如果要做烟感,成本就高出很多,以吊顶的高度,算算探测器的距离就知道了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则